Найдено 198 соответствий

Rodion
15 апр 2019, 07:58
Форум: Реле контроля напряжения
Тема: CP-722 | Реле контроля напряжения (РКН)
Ответов: 13
Просмотров: 5878

Re: CP-722 | Реле контроля напряжения (РКН)

Добрый день! По дате не скажу, но больше уже двух лет точно стоит. Диапазон 195-236, 10 секунд на повторное включение. Когда вырубаю его автоматом, подключается как надо через 10 сек Вырубился сегодня, на дисплее 232. Переподключения не было. Увеличил порог до 240, он включился. У вас стоит очень м...
Rodion
11 апр 2019, 05:28
Форум: Устройства управления резервным питанием
Тема: AVR-01-S | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Ответов: 16
Просмотров: 7426

Re: AVR-01-S | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Добрый день. Помогите со схемой АВР 2.0 на обычных пускателях c Блоком AVR 01-S. Заранее спасибо Данный блок предназначен для работы в схеме 2.1. Схема 2.0 для него никогда не разрабатывалась, т.к. эта "овчина не стоит выделки", слишком сложная схема и мороки много. Лучше возьмите AVR-01-...
Rodion
11 апр 2019, 05:26
Форум: Реле контроля напряжения
Тема: CP-722 | Реле контроля напряжения (РКН)
Ответов: 13
Просмотров: 5878

Re: CP-722 | Реле контроля напряжения (РКН)

Добрый день! Может кто подскажет: Стоит СР-722. Уже несколько раз гаснет свет в квартире. На реле в этот момент индикация напряжения есть, в пределах выставленных значений, но вот нагрузка ( квартира) не светится. Повторное включение не происходит ( если, конечно, сработала защита). Решается только...
Rodion
04 апр 2019, 10:44
Форум: Реле защиты электродвигателей
Тема: AZD-M | Реле защиты электродвигателей
Ответов: 2
Просмотров: 2434

Re: AZD-M | Реле защиты электродвигателей

Карачун писал(а):В чём отличие AZD-M от AZd?

AZD-M можно подключить к компьютеру и просмотреть параметры, настроить его под свои требования более гибко.
В AZD нет контроля изоляции и контроля тока утечки и нет возможности подключения к ПК.
Rodion
04 фев 2019, 05:14
Форум: Переключатели фаз
Тема: PF-452 работа от однофазного генератора
Ответов: 3
Просмотров: 300

Re: PF-452 работа от однофазного генератора

denisio писал(а):Есть сомнени ячто на генераторе fubag es3300 есть однозначная фаза ...

Это проверяется по документации на генератор, либо прибором - фазоискатель называется.
Rodion
28 янв 2019, 05:14
Форум: Переключатели фаз
Тема: PF-452 работа от однофазного генератора
Ответов: 3
Просмотров: 300

Re: PF-452 работа от однофазного генератора

denisio писал(а):ДОбрый день.
Будет ли работать PF-452 если ему на вход вместо фаз подать одну фазу от бензогенератора (в случае резервного питания)?

Добрый день!
Будет работать, главное, чтобы нейтрали были объединены. И решить вопрос с автозапуском генератора.
Хотя для таких целей у нас есть PF-441
Rodion
15 янв 2019, 09:14
Форум: Реле времени общего назначения
Тема: PO-406 | Реле времени для систем вентиляции
Ответов: 5
Просмотров: 2809

Re: PO-406 | Реле времени для систем вентиляции

Добрый! Вопрос по подключению устройства: В инструкции вроде всё расписано, но хотел бы уточнить один момент. Задача у меня следующая: подключить только два вентилятора по 10 Вт в санузле, выключатель обычный клавишный, (свет на отдельной клавише выключателя). Режим работы: переключил клавишу выклю...
Rodion
09 янв 2019, 12:04
Форум: Реле времени общего назначения
Тема: Не работает реле PCS-506.
Ответов: 1
Просмотров: 162

Re: Не работает реле PCS-506.

День добрый! Приобрел вышеуказанное реле. Подключил согласно схеме но реле признаков жизни не подало. При этом напряжение между клеммами L и N по замерам мультиметра оказалось равно 1 вольту. Открыл коробку реле, плата целая, элементы на плате тоже. В чем может быть причина? Напряжение между клемма...
Rodion
21 ноя 2018, 07:35
Форум: Реле импульсные
Тема: BIS 412i
Ответов: 4
Просмотров: 634

Re: BIS 412i

Есть такое правило для наших BIS'ов, что в модульном корпусе "Что на 3 то и на 6",т.е. что приходит на 3 контакт то и должно приходить на контакты управления.
На сайте действительно схема не правильная, заменим.
Сейчас у Вас все работает?

Перейти к расширенному поиску