Найдено 192 соответствий

Rodion
15 янв 2019, 09:14
Форум: Реле времени общего назначения
Тема: PO-406 | Реле времени для систем вентиляции
Ответов: 5
Просмотров: 2468

Re: PO-406 | Реле времени для систем вентиляции

Добрый! Вопрос по подключению устройства: В инструкции вроде всё расписано, но хотел бы уточнить один момент. Задача у меня следующая: подключить только два вентилятора по 10 Вт в санузле, выключатель обычный клавишный, (свет на отдельной клавише выключателя). Режим работы: переключил клавишу выклю...
Rodion
09 янв 2019, 12:04
Форум: Реле времени общего назначения
Тема: Не работает реле PCS-506.
Ответов: 1
Просмотров: 23

Re: Не работает реле PCS-506.

День добрый! Приобрел вышеуказанное реле. Подключил согласно схеме но реле признаков жизни не подало. При этом напряжение между клеммами L и N по замерам мультиметра оказалось равно 1 вольту. Открыл коробку реле, плата целая, элементы на плате тоже. В чем может быть причина? Напряжение между клемма...
Rodion
21 ноя 2018, 07:35
Форум: Реле импульсные
Тема: BIS 412i
Ответов: 4
Просмотров: 333

Re: BIS 412i

Есть такое правило для наших BIS'ов, что в модульном корпусе "Что на 3 то и на 6",т.е. что приходит на 3 контакт то и должно приходить на контакты управления.
На сайте действительно схема не правильная, заменим.
Сейчас у Вас все работает?
Rodion
20 ноя 2018, 09:02
Форум: Реле импульсные
Тема: BIS 412i
Ответов: 4
Просмотров: 333

Re: BIS 412i

Оставьте номер для связи
Rodion
19 ноя 2018, 06:51
Форум: Диммеры
Тема: SCO-801, SCO-802 | Диммеры
Ответов: 5
Просмотров: 2326

Re: SCO-801, SCO-802 | Диммеры

gomelchanin писал(а):Встал вопрос...
нужен типа SCO-815в только в таком же форм факторе как sco801,802 (для димируемых светодиодных ламп), в каталоге не нашел.

К сожалению такого нет
Rodion
19 ноя 2018, 06:40
Форум: Реле контроля напряжения
Тема: CP-722 | Реле контроля напряжения (РКН)
Ответов: 13
Просмотров: 5142

Re: CP-722 | Реле контроля напряжения (РКН)

Так себе модель. слабые винты контактов, нет термодатчика, габариты не позволяют использовать соединительную шину - приходится колхозить перемычки. Жэсовские электрики ставили (единственное что им доверил), зажимали насколько могли - аж послизывали шлицы. Рядом стоящий автомат eaton даже не получил...
Rodion
19 ноя 2018, 06:05
Форум: Релейная защита и автоматика
Тема: Контактор NC
Ответов: 13
Просмотров: 656

Re: Контактор NC

Очередная сборка мне нужен контактор на 40 или 63а с 2мя нормально замкнутыми контактами. Почему даже у китайцев есть причем с возможностью ручного управления, про известные бренды я уже и не говорю. В идеале для однофазной цепи 2 нормально открытых и 2 нормально закрытых, это универсальное решение...
Rodion
12 ноя 2018, 06:45
Форум: Автоматы лестничные, датчики движения
Тема: Датчик движения
Ответов: 2
Просмотров: 185

Re: Датчик движения

приходится лепить варианты как на фото ниже, так как подобные датчики от производителей розеток очень дорогие. DR-08 - это законченно устройство, которое имеет в своем конструктиве сразу и блок питания и исполнительный механизм (реле) и блок регулировки чувствительности. В вашем варианте как я пони...
Rodion
06 ноя 2018, 06:17
Форум: Устройства управления резервным питанием
Тема: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Ответов: 66
Просмотров: 29106

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Добрый день! Возник вопрос по схеме N1 + N2 + S + G с работой на электроприводах. Каким образом формируется оперативный ток для включения электропривода автомата генератора при отсутствии питания на обоих вводах? Не требуется ли установка источника бесперебойного питания (220 В) для выполнения этой...

Перейти к расширенному поиску