Найдено 158 соответствий

Rodion
30 май 2018, 12:13
Форум: Релейная защита и автоматика
Тема: Резервирование однофазных потребителей с помощью двух или трех однофазных сетей
Ответов: 6
Просмотров: 9102

Re: Резервирование однофазных потребителей с помощью двух или трех однофазных сетей

Можно реализовать простой АВР на базе однофазных реле напряжения. Можно реализовать АВР на базе AVR-01, AVR-02, но придется отключить часть функций. Напишите пожалуйста схему простого АВР на базе однофазных реле напряжения. я новичок в этом вопросе. На просторах таких схем хватает, вот например опи...
Rodion
30 май 2018, 11:51
Форум: Релейная защита и автоматика
Тема: Резервирование однофазных потребителей с помощью двух или трех однофазных сетей
Ответов: 6
Просмотров: 9102

Re: Резервирование однофазных потребителей с помощью двух или трех однофазных сетей

Возможно ли реализовать резервирование при помощи устройства PF-441, если вместо генератора будет просто вторая однофазная линия 220В? https://fif.by/catalog/pf-441 Как поступить при вышеуказанной схеме с замыкающимися контактами 11-12 и подаваемым сигналом на запуск генератора? Нужно ли вешать наг...
Rodion
30 май 2018, 11:15
Форум: Релейная защита и автоматика
Тема: Резервирование однофазных потребителей с помощью двух или трех однофазных сетей
Ответов: 6
Просмотров: 9102

Re: Резервирование однофазных потребителей с помощью двух или трех однофазных сетей

Medved писал(а):Добрый день.
Прошу сообщить какие устройства выполняют резервирование однофазных потребителей 220В с помощью двух или трех однофазных сетей 220В?

Можно реализовать простой АВР на базе однофазных реле напряжения.
Можно реализовать АВР на базе AVR-01, AVR-02, но придется отключить часть функций.
Rodion
30 май 2018, 05:48
Форум: Реле контроля тока
Тема: Реле тока
Ответов: 1
Просмотров: 156

Re: Реле тока

Всем здравия. Ситуация такая, есть двигатели, работают от сигнала контролера, контролер их включает в зависимости от температуры, время их работы разное, для защиты установлен комбинированный автомат (с тепловой защитой), данная защита работает не эффективно, только когда уже двигатель сгорел, то е...
Rodion
25 май 2018, 13:09
Форум: Реле контроля напряжения
Тема: Реле контроля напряжения CP-710
Ответов: 3
Просмотров: 290

Re: Реле контроля напряжения CP-710

west086 писал(а):Сеть однофазная , а как подобрать контактор ? Спасибо.Что нужно учитывать ?

Отталкиваться стоит исходя из мощности нагрузки. Смотрите какова суммарная мощность нагрузки у вас дома и по ссылке https://fif.by/catalog/kontaktory-modulnie подбирайте контактор.
Rodion
25 май 2018, 11:03
Форум: Реле контроля напряжения
Тема: Реле контроля напряжения CP-710
Ответов: 3
Просмотров: 290

Re: Реле контроля напряжения CP-710

west086 писал(а):Можно ли его использовать для защиты всей квартиры ?

Можно, если сеть однофазная и с условием, что вы поставите контактор соответствующего номинала.
Rodion
22 май 2018, 05:32
Форум: Реле импульсные
Тема: BIS-402, можно ли держать управляющий сигнал всё время включенным?
Ответов: 3
Просмотров: 353

Re: BIS-402, можно ли держать управляющий сигнал всё время включенным?

Добрый вечер! 3. А для чего тогда BIS? В таком случае полностью теряется необходимость в импульсном реле. У меня есть лампочка, к ней подведены только 2 провода, прокладывать ещё провода -- накладно. У лампочки есть однокнопочный выключатель. Я хочу добавить рядом со старой лампочкой вторую лампочк...
Rodion
21 май 2018, 12:58
Форум: Реле импульсные
Тема: BIS-402, можно ли держать управляющий сигнал всё время включенным?
Ответов: 3
Просмотров: 353

Re: BIS-402, можно ли держать управляющий сигнал всё время включенным?

1. В характеристиках указано "Ток управления, не более 0,5 - 1 мА" -- это я должен обеспечивать, или это наоборот изделие мне обещает? 2. Если, допустим, в рекомендуемой схеме вместо кнопочного выключателя использовать обычный, что будет? Переключение реле будет происходить при каждом вкл...
Rodion
23 апр 2018, 05:27
Форум: Реле контроля влажности
Тема: RH-1 | Реле контроля влажности
Ответов: 2
Просмотров: 2174

Re: RH-1 | Реле контроля влажности

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если подать фазу на выходящий контакт (желтый) а "синий" будет подключен к нолю, Устройство сгорит или нет? Почему задаю такой вопрос, планирую установить ваше устройство в существующую сеть но, по схеме получается, что при подключении нагрузки принуди...
Rodion
29 янв 2018, 09:11
Форум: Устройства управления резервным питанием
Тема: AVR-01-S | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Ответов: 14
Просмотров: 5641

Re: AVR-01-S | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Юлиан писал(а):Добрый день!
Извините - заказчик изменил требования

Схемы на контакторах

В таком случае можно воспользоваться схемой, приведенной в руководстве по эксплуатации.

Перейти к расширенному поиску