Найдено 218 соответствий
- Вчера, 12:42
- Форум: Реле контроля напряжения
- Тема: CP-708 | Реле контроля напряжения (РКН)
- Ответов: 29
- Просмотров: 21511
Re: CP-708 | Реле контроля напряжения (РКН)
нареканий на работу данного реле напряжения не поступало. Вы лукавите, как минимум вот уже было. Плюс вам его вернули. Вернул реле дистрибьютору Европровод ООО (магазин «Кабель+»). Предложили замену на новое реле, но надо подождать. Решил рискнуть ещё раз. :) Как только придет к нам, разберемся и с...
- 19 апр 2021, 14:00
- Форум: Реле контроля напряжения
- Тема: CP-708 | Реле контроля напряжения (РКН)
- Ответов: 29
- Просмотров: 21511
Re: CP-708 | Реле контроля напряжения (РКН)
"Technical support" Было бы разумно, чтобы вы ещё и отвечали на вопрос, а не только читали :lol: :lol: :lol: Добрый день. Модернизация не проводилась, нареканий на работу данного реле напряжения не поступало. Для более оперативного решения вопроса мы предлагаем связаться с Вами по телефон...
- 09 апр 2021, 08:35
- Форум: Реле импульсные
- Тема: BIS-402 и BIS-411 Впечатления после установки.
- Ответов: 3
- Просмотров: 3920
Re: BIS-402 и BIS-411 Впечатления после установки.
Добрый день!
Некорректная работа BIS-411, возможно, вызвана утечкой тока через цепь подсветки выключателя. Решить проблему можно установкой пленочного конденсатора 0,33 мкФ 275 В АС между клеммами 1 и 6 импульсного реле.
Некорректная работа BIS-411, возможно, вызвана утечкой тока через цепь подсветки выключателя. Решить проблему можно установкой пленочного конденсатора 0,33 мкФ 275 В АС между клеммами 1 и 6 импульсного реле.
- 12 мар 2021, 06:57
- Форум: Реле контроля напряжения
- Тема: CP-721
- Ответов: 14
- Просмотров: 12709
Re: CP-721
Здравствуйте! Вопросы по реле СР-721-1. Есть ли у данного реле защита от перегрева (в случае если от протекающего тока начнёт избыточно нагреваться силовое реле, либо увеличится проводимость варистора при его деградации)? При каком напряжении сработает варистор? Защиты от перегрева в реле напряжени...
- 26 фев 2021, 07:58
- Форум: Устройства управления резервным питанием
- Тема: AVR-02G
- Ответов: 15
- Просмотров: 6184
Re: AVR-02G
И ещё несколько вопросов: В случае применения ИБП его выход подключается к клемме 9 блока АВР? Питание реле преобразования сигнала и моторприводов осуществляется от ИБП? Какой тип ИБП подойдёт для питания блока и реле преобразования сигнала, чистая синусоида или более дешёвые с модифицированной син...
- 26 фев 2021, 05:26
- Форум: Реле времени общего назначения
- Тема: задержка выключения от 2-х входящих каналов
- Ответов: 1
- Просмотров: 39
Re: задержка выключения от 2-х входящих каналов
Добрый день. Есть необходимость включать 1 общий вентилятор при посещении туалета или душевой комнаты в детском учреждении. Предполагал использовать 2-х канальное реле задержки вылючения на 2 входящих управляющих сигнала, от света в туалете или от света в душевой. Если возможно ещё и время задержки...
- 19 фев 2021, 13:55
- Форум: Устройства управления резервным питанием
- Тема: AVR-02G
- Ответов: 15
- Просмотров: 6184
Re: AVR-02G
Доброе время. Собираю схему 380В линия и 380В генератор. В схеме применяются модульные выключатели ЭКФ серии averes с моторными приводами AV-M1. Данные приводы для включения и отключения используют кратковременный импульс подаваемый на управляющие контакты. Так же при подаче питания на сам привод о...
- 11 янв 2021, 08:21
- Форум: Реле времени общего назначения
- Тема: Реле с задержкой выключения
- Ответов: 5
- Просмотров: 2099
Re: Реле с задержкой выключения
Мы предлагаем Вам следующее решение: 1. реле-формирователь импульсов PSI-02 - для формирования импульса как управляющего сигнала для импульсного реле при каждом нажатии выключателя. 2. реле импульсное с таймером BIS-413i - для включения/выключения нагрузки. Странно, а разве не RV-02 для этих целей ...
- 04 дек 2020, 11:47
- Форум: Реле времени общего назначения
- Тема: Реле с задержкой выключения
- Ответов: 5
- Просмотров: 2099
Re: Реле с задержкой выключения
Подскажите, а можно в разрыв цепи лампы освещения установить реле времени, которое будет отключать лампу через определенный промежуток времени и в следующий раз лампа должна включаться при выключении/повторном включении выключателя? Т.е. интересует вариант без переделки существующей схемы - выключа...
- 18 сен 2020, 12:10
- Форум: Ограничители мощности
- Тема: Ограничитель мощности ОМ-630-2
- Ответов: 2
- Просмотров: 346
Re: Ограничитель мощности ОМ-630-2
Добрый день.Отправляю Вам ссылку для скачивания руководства по эксплуатации ОМ-630-2. В ближайшее время мы обновим информацию на сайте.
https://cloud.mail.ru/public/3ArY/5aiBqMXJ7
Спасибо, что делаете нашу продукцию лучше.
https://cloud.mail.ru/public/3ArY/5aiBqMXJ7