Re: WN-3

Ответил в личку
Basan
06 мар 2017, 11:20
Форум: Устройства управления резервным питанием
Тема: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Ответов: 97
Просмотров: 78841

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

На данном контакте должна присутствовать фаза (оперативный ток), если она отсутствует - устройство заблокировано. Такая ситуация имеет место быть в схемах без ДГУ. В схемах с использованием ДГУ - это контакт контроля состояния генератора.
Basan
03 мар 2017, 11:23
Форум: Устройства управления резервным питанием
Тема: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Ответов: 97
Просмотров: 78841

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

В обоих случаях устройство будет адекватно реагировать (в смысле не реагировать) на присутствие сигнала о запуске ДГУ.
Наличие данного сигнала контролируется только при работе от ДГУ, если в других ГРЩ все работает в штатном режиме - наличие или отсутствие данного сигнала не является ошибкой.
Basan
12 дек 2016, 06:44
Форум: Устройства управления резервным питанием
Тема: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Ответов: 97
Просмотров: 78841

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

1) Кнопка SB1 нужна для сброса блокировок по сверхтоку. 2) Промежуточные реле К1-К3 необходимы для защиты от встречных включений в ручном режиме, К4-К6 в модификации выпускаемой в данное время не используются. 3) Автоматы ВА57-35-344730 (электромагнитный привод, расцепители тока К.З. и перегрузки, в...
Basan
07 дек 2016, 11:01
Форум: Устройства управления резервным питанием
Тема: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Ответов: 97
Просмотров: 78841

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

N1+N2+S - контакторы - по данной ссылке находится схема с ручным и автоматическим режимами.
Схему формирования оперативного тока на контакторе можно взять из данной схемы N1+N2+S - автоматические выключатели.
Рассмотрите их, непонятные моменты уточним.
Basan
10 ноя 2016, 11:22
Форум: Устройства управления резервным питанием
Тема: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Ответов: 97
Просмотров: 78841

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Если я разорву эту цепь, то для AVR-02 приоритетом будет сигнал ОПС. При этом он должен будет отключить оба автомата. Другой вопрос если не сработает автомат, то да, АВР не увидит аварии...но здание уже будет полыхать))) Если вы разорвете данную цепь, то произойдет... НИЧЕГО! При нормальной работе ...
Basan
10 ноя 2016, 10:51
Форум: Устройства управления резервным питанием
Тема: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Ответов: 97
Просмотров: 78841

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Да, именно зашунтировать их. Прилагаю фрагмент схемы: AVR-02_сопряжение_с_пожарной_сигнализацией.jpg Я думаю сделаю так, что контакты реле будут рвать цепь от АК до 18-20 контактов. Суть сохранится. Это не верно. Если Вы разорвете цепь, то AVR-02 попросту не сможет увидеть аварию, если таковая прои...
Basan
10 ноя 2016, 10:16
Форум: Устройства управления резервным питанием
Тема: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Ответов: 97
Просмотров: 78841

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Да, именно зашунтировать их. Прилагаю фрагмент схемы:
AVR-02_сопряжение_с_пожарной_сигнализацией.jpg
AVR-02_сопряжение_с_пожарной_сигнализацией.jpg (19.03 KiB) 8489 просмотра