нога 28 пина и подтянута к минусу внутреннего источника питания.
Можете зашунтировать резистором 28 контакт на нейтраль.
Если У вас присутствует наводка на 28 контакте, просьба разобраться с монтажом. развести жгут если таков имеется.
Найдено 14 соответствий
- 16 янв 2018, 06:36
- Форум: Устройства управления резервным питанием
- Тема: AVR-01-K | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
- Ответов: 32
- Просмотров: 34030
- 15 янв 2018, 12:51
- Форум: Реле импульсные
- Тема: BIS-413 для управления 2х скоростным вентилятором
- Ответов: 2
- Просмотров: 4225
Re: BIS-413 для управления 2х скоростным вентилятором
Ваша схема рабочая.
"2) Правильно ли я понял, что при двойном нажатии кнопки за 1 сек включится продолжительный режим без таймера?" - понимаете правильно.
В качестве дополнительного таймера можно использовать PCU-507.
"2) Правильно ли я понял, что при двойном нажатии кнопки за 1 сек включится продолжительный режим без таймера?" - понимаете правильно.
В качестве дополнительного таймера можно использовать PCU-507.
- 15 янв 2018, 08:35
- Форум: Устройства управления резервным питанием
- Тема: AVR-01-S | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
- Ответов: 23
- Просмотров: 19405
Re: AVR-01-S | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Добрый день.
В настоящее время мы не можем предоставить Вам данные схемы.
На следующей неделе буду разработаны схемы под Ваш запрос.
Извините, раньше никак.
В настоящее время мы не можем предоставить Вам данные схемы.
На следующей неделе буду разработаны схемы под Ваш запрос.
Извините, раньше никак.
- 10 янв 2018, 10:21
- Форум: Устройства управления резервным питанием
- Тема: AVR-01-K | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
- Ответов: 32
- Просмотров: 34030
Re: AVR-01-K | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
В цепях управления по 28 контакту протекают токи в 500 мкА, что характеризует чувствительность данного входа к электромагнитным помехам. Для того что бы убрать ложное срабатывание, необходимо второй нормально замкнутый контакт кнопки (если такой имеется) на аварийное посадить на землю. Это поможет у...
- 10 янв 2018, 08:16
- Форум: Устройства управления резервным питанием
- Тема: AVR-01-K | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
- Ответов: 32
- Просмотров: 34030
Re: AVR-01-K | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Силовой шкаф, в котором стоит AVR-01-K, заземлен по всем правилам и нормам?
Отключение происходит, если недалеко от устройства разговаривать по носимой рации (частота 164 МГц), при открытой двери шкафа?
Отключение происходит, если недалеко от устройства разговаривать по носимой рации (частота 164 МГц), при открытой двери шкафа?
- 10 янв 2018, 05:02
- Форум: Устройства управления резервным питанием
- Тема: AVR-01-K | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
- Ответов: 32
- Просмотров: 34030
Re: AVR-01-K | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Добрый день. Вы измеряли величину наведенного напряжения на PIN 28 AVR-01-K? Второй момент: какие условия и от каких устройств (приборов) приходит команда на отключения вводов? Используется ли отключение при пожаре? Подобных ситуаций у нас не было и до настоящего времени с подобным вопросом никто не...
- 31 окт 2017, 05:12
- Форум: Устройства управления резервным питанием
- Тема: AVR-01-K | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
- Ответов: 32
- Просмотров: 34030
Re: AVR-01-K | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Добрый день. После подачи сигнала Uo на контакт 28, AVR-01-K переходит в режим работы независимого расцепителя. Для возврата AVR-01-K в штатный режим работы необходимо следующее: - Снять напряжение Uo с контакта 28; - Замкнуть контакт 16 и 18 AVR-01-K; После чего AVR-01-K перейдет в штатный режим ра...
- 16 окт 2017, 06:45
- Форум: Устройства управления резервным питанием
- Тема: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
- Ответов: 97
- Просмотров: 78824
Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Добрый день, Евгений. За запуск генераторной установки в AVR-02-G отвечает реле К4. При пропадании основного ввода, реле К4 включается (контакт замыкается), что дает сигнал на включение генераторной установки. И реле К4 постоянно включено (контакт замкнут) когда работает генераторная установка. Посл...
- 10 авг 2017, 13:23
- Форум: Устройства управления резервным питанием
- Тема: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
- Ответов: 97
- Просмотров: 78824
Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
1. Для входа в меню настройки кратковременно нажмите кнопку "ОК"; 2. Кнопками вверх вниз выбрать параметр. В нашем случае "Время переключения"; 3. Нажать кнопку "OK" не менее 5 сек. до появившегося моргающего маркера, затем кнопками <> установить значение "Время пе...
- 08 авг 2017, 05:33
- Форум: Устройства управления резервным питанием
- Тема: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
- Ответов: 97
- Просмотров: 78824
Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Добрый день, Иван.
Мой ответ посмотрите пожалуйста в личном сообщении.
Мой ответ посмотрите пожалуйста в личном сообщении.