Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Если я разорву эту цепь, то для AVR-02 приоритетом будет сигнал ОПС. При этом он должен будет отключить оба автомата. Другой вопрос если не сработает автомат, то да, АВР не увидит аварии...но здание уже будет полыхать))) Если вы разорвете данную цепь, то произойдет... НИЧЕГО! При нормальной работе ...
- 10 ноя 2016, 11:07
- Форум: Устройства управления резервным питанием
- Тема: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
- Ответов: 97
- Просмотров: 78824
Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Да, именно зашунтировать их. Прилагаю фрагмент схемы: AVR-02_сопряжение_с_пожарной_сигнализацией.jpg Я думаю сделаю так, что контакты реле будут рвать цепь от АК до 18-20 контактов. Суть сохранится. Это не верно. Если Вы разорвете цепь, то AVR-02 попросту не сможет увидеть аварию, если таковая прои...
- 10 ноя 2016, 10:32
- Форум: Устройства управления резервным питанием
- Тема: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
- Ответов: 97
- Просмотров: 78824
Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Всем спасибо за подсказку)
- 10 ноя 2016, 10:18
- Форум: Устройства управления резервным питанием
- Тема: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
- Ответов: 97
- Просмотров: 78824
Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Basan писал(а):Да, именно зашунтировать их. Прилагаю фрагмент схемы:
Я думаю сделаю так, что контакты реле будут рвать цепь от АК до 18-20 контактов. Суть сохранится.
- 10 ноя 2016, 09:57
- Форум: Устройства управления резервным питанием
- Тема: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
- Ответов: 97
- Просмотров: 78824
Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Здравствуйте! Реализовать можно, по-средствам промежуточного реле PK-3P. Вопрос в другом: почему у Вас контакты аварийной сигнализации заведены на 13...15? Данные контакты предназначены для защиты от "встречных включений", на них заводится контрольный контакт. Контакты сигнализации заводя...
- 10 ноя 2016, 08:50
- Форум: Устройства управления резервным питанием
- Тема: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
- Ответов: 97
- Просмотров: 78824
Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Добрый день. Имеется щит АВР, собранный на базе Вашего блока. Два ввода,две нагрузки, секционный переключатель. Управление автоматами посредством приводов. Подскажите, как реализовать силами блока АВР отключение обоих вводов при поступлении внешнего сигнала, например пожар. Контакты 13,14,15 заняты ...