Начертил то что мне было нужно. X1,X2,X3 - клеммники выключателей, XT1 - клемник АВР.
Если кому интересно могу выложить в формате dwg + соединение клеммных зажимов шкафов.
Найдено 3 соответствий
- 13 дек 2017, 11:24
- Форум: Устройства управления резервным питанием
- Тема: AVR-01-S | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
- Ответов: 23
- Просмотров: 19711
- 08 дек 2017, 11:24
- Форум: Устройства управления резервным питанием
- Тема: AVR-01-S | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
- Ответов: 23
- Просмотров: 19711
Re: AVR-01-S | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Да эту
По заданию мне нужно будет осуществлять ручной пуск пуск и остановку выключателей кратковременным нажатием (кнопкой) , а не переключением ключа (SA1,SA2,SA3). Есть ли такая схема?
По заданию мне нужно будет осуществлять ручной пуск пуск и остановку выключателей кратковременным нажатием (кнопкой) , а не переключением ключа (SA1,SA2,SA3). Есть ли такая схема?
- 07 дек 2017, 08:57
- Форум: Устройства управления резервным питанием
- Тема: AVR-01-S | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
- Ответов: 23
- Просмотров: 19711
Re: AVR-01-S | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Добрый день 1. Прошу пояснить работу схемы max на выключателях, будет ли постоянно подаваться напряжение на клеммы привода вкл/откл выключателя согласно данной схемы? Получается что KM1 всегда в одном из 2 положений и к контактам вкл/выкл привода всегда приложено напряжение, так и должно быть (обычн...