Найдено 7 соответствий

ALEX-220781
23 сен 2022, 08:47
Форум: Устройства управления резервным питанием
Тема: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Ответов: 99
Просмотров: 570466

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Вопрос по кнопке сброса - при нажатии разрывается цепь питания от АКБ - для чего?
ALEX-220781
22 сен 2022, 18:03
Форум: Устройства управления резервным питанием
Тема: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Ответов: 99
Просмотров: 570466

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Technical support писал(а):АКБ от генератора подключать не рекомендуется, так как в результате переходных процессов, возникающих при пуске генератора, может выйти из строя вход питания устройства 12V.


А если применить какой-нибудь стабилизатор 12В?
ALEX-220781
22 сен 2022, 17:22
Форум: Устройства управления резервным питанием
Тема: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Ответов: 99
Просмотров: 570466

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

По батарее АКБ 1,2 есть какие-нибудь рекомендации? Тип, производитель? Например что -то из этого https://www.ozon.ru/category/akb-12v-1-2ach/
ALEX-220781
21 сен 2022, 17:49
Форум: Устройства управления резервным питанием
Тема: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Ответов: 99
Просмотров: 570466

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

И еще вопрос по питанию 12В - можно подключить от АКБ генератора. Нужно ли в этом случае менять какие либо настройки. Вопрос к тому, что в описании указано про АКБ 1,2Ah и ее подзарядку.
ALEX-220781
21 сен 2022, 17:45
Форум: Устройства управления резервным питанием
Тема: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Ответов: 99
Просмотров: 570466

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Добрый день! Вопрос по схеме АВР-3.1 на автоматах ВА57. Два ввода (QF1, QF2), СВ (QF3), ДГУ (КМ4). Ввода и св на автоматах, на ДГУ - контактор. Вопрос по возврату в нормальный режим, когда ДГУ работает, включен КМ4, ввода отключены, СВ включен, на сборных шинах напряжение от ДГУ. Как я понял схему и...
ALEX-220781
12 янв 2018, 10:23
Форум: Устройства управления резервным питанием
Тема: AVR-01-S | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Ответов: 23
Просмотров: 55074

Re: AVR-01-S | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Добрый день!
Нужны схемы на автоматах N1+N2+S min и N1+N2+S max

min - Схема с автоматическим режимом работы;
max - Схема с автоматическим и ручным режимом работы

Автоматы Hyundai UAN40B

Перейти к расширенному поиску