Re: AVR-02G
1. Генератор надо пускать на 3 фазы перемычками, контроль чередования отключаете. Спасибо. Но я хотел уточнить - правильно ли сделать перемычки только на входах A2, B2, C2 АВР, не замыкая при этом силовые контакты реле. Причина такого решения: 1. А вдруг таки что-то замкнет при залипании контактов ...
- 23 авг 2018, 22:53
- Форум: Устройства управления резервным питанием
- Тема: AVR-02G
- Ответов: 19
- Просмотров: 10419
Re: AVR-02G
АВР-02-G 1. Собрал схему на два ввода ввод1 - 3х фазный, ввод 2 - однофазный. Основная фаза - С (и в однофазном варианте) Отключен контроль фаз. Фазы видит, напряжение показывает, но переключаться на ввод 2 при отключении ввода1 не хочет для N1+N2 и N1+G Можно ли запустить авр в таком варианте, или ...