Найдено 3 соответствий
- 20 фев 2021, 03:47
- Форум: Устройства управления резервным питанием
- Тема: AVR-02G
- Ответов: 19
- Просмотров: 22286
Re: AVR-02G
И ещё несколько вопросов: В случае применения ИБП его выход подключается к клемме 9 блока АВР? Питание реле преобразования сигнала и моторприводов осуществляется от ИБП? Какой тип ИБП подойдёт для питания блока и реле преобразования сигнала, чистая синусоида или более дешёвые с модифицированной сину...
- 19 фев 2021, 16:09
- Форум: Устройства управления резервным питанием
- Тема: AVR-02G
- Ответов: 19
- Просмотров: 22286
Re: AVR-02G
При использовании такого рода приводов всегда возникают сложности с выключением автомата в случае пропадания 1ого ввода. В таких случаях можно использовать ИБП (источник бесперебойного питания), с помощью которого можно сформировать импульс на отключение автомата. Так не сложно наверное в прошивке ...
- 18 фев 2021, 16:13
- Форум: Устройства управления резервным питанием
- Тема: AVR-02G
- Ответов: 19
- Просмотров: 22286
Re: AVR-02G
Доброе время. Собираю схему 380В линия и 380В генератор. В схеме применяются модульные выключатели ЭКФ серии averes с моторными приводами AV-M1. Данные приводы для включения и отключения используют кратковременный импульс подаваемый на управляющие контакты. Так же при подаче питания на сам привод он...