Найдено 3 соответствий
- 23 ноя 2023, 14:23
- Форум: Устройства управления резервным питанием
- Тема: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
- Ответов: 97
- Просмотров: 80468
Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Правильно будет если расключение нижних клемм оставлю таким же, с клеммы 1 провод переподключу на 10, на клумму 1 - С1, на 11-С2?
- 23 ноя 2023, 08:24
- Форум: Устройства управления резервным питанием
- Тема: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
- Ответов: 97
- Просмотров: 80468
Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Схема нового AVR-02 и схема шкафа с прежним AVR-02. Клеммы 18, 19,20 не задействованы. Можно как-то переподключить кл. 1 которая соединенина с кл. 16?
- 23 ноя 2023, 07:54
- Форум: Устройства управления резервным питанием
- Тема: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
- Ответов: 97
- Просмотров: 80468
Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Доброго дня, прошу помощи. С 2014 года трудился у нас шкаф АВР на базе AVR-02, вышел из строя, купили новый контроллер, он отличается от старого. Помоготе его внедрить в схему шкафа. Схема N1+N2+S, с выбором автомат-ручной режим.