Найдено 2 соответствий

serg7905
01 мар 2024, 11:47
Форум: Устройства управления резервным питанием
Тема: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Ответов: 99
Просмотров: 569151

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

ещё можно ли подправить прошивку, следить за 13-16 входами постоянно и логика работы 18-20 входа блокировка срабатывает, но надо бы добавить и остановку подпрограмм управления К1-К4 т.е. если была блокировка какого-то ввода по аварии, а потом другой отключили. переключились на ДЭС. вернулось питание...
serg7905
01 мар 2024, 08:51
Форум: Устройства управления резервным питанием
Тема: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Ответов: 99
Просмотров: 569151

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Здравствуйте. У меня несколько вопросов по avr-02: 1) с какого момента идет опрос по входам 13,14,15,16 2) какое время идет опрос по входам 13,14,15,16 3) схему если можно в dwg N1+N2+S+G на АВ ВА 57(55) КЭАЗ собрал стенд подаю сигналы на 13-16 ввода и не происходит блокировка автоматической работы ...