Найдено 256 соответствий

Technical support
09 апр 2021, 08:35
Форум: Реле импульсные
Тема: BIS-402 и BIS-411 Впечатления после установки.
Ответов: 9
Просмотров: 5812

Re: BIS-402 и BIS-411 Впечатления после установки.

Добрый день!
Некорректная работа BIS-411, возможно, вызвана утечкой тока через цепь подсветки выключателя. Решить проблему можно установкой пленочного конденсатора 0,33 мкФ 275 В АС между клеммами 1 и 6 импульсного реле.
Technical support
12 мар 2021, 06:57
Форум: Реле контроля напряжения
Тема: CP-721
Ответов: 17
Просмотров: 16705

Re: CP-721

Здравствуйте! Вопросы по реле СР-721-1. Есть ли у данного реле защита от перегрева (в случае если от протекающего тока начнёт избыточно нагреваться силовое реле, либо увеличится проводимость варистора при его деградации)? При каком напряжении сработает варистор? Защиты от перегрева в реле напряжени...
Technical support
26 фев 2021, 07:58
Форум: Устройства управления резервным питанием
Тема: AVR-02G
Ответов: 19
Просмотров: 10418

Re: AVR-02G

И ещё несколько вопросов: В случае применения ИБП его выход подключается к клемме 9 блока АВР? Питание реле преобразования сигнала и моторприводов осуществляется от ИБП? Какой тип ИБП подойдёт для питания блока и реле преобразования сигнала, чистая синусоида или более дешёвые с модифицированной син...
Technical support
26 фев 2021, 05:26
Форум: Реле времени общего назначения
Тема: задержка выключения от 2-х входящих каналов
Ответов: 1
Просмотров: 657

Re: задержка выключения от 2-х входящих каналов

Добрый день. Есть необходимость включать 1 общий вентилятор при посещении туалета или душевой комнаты в детском учреждении. Предполагал использовать 2-х канальное реле задержки вылючения на 2 входящих управляющих сигнала, от света в туалете или от света в душевой. Если возможно ещё и время задержки...
Technical support
19 фев 2021, 13:55
Форум: Устройства управления резервным питанием
Тема: AVR-02G
Ответов: 19
Просмотров: 10418

Re: AVR-02G

Доброе время. Собираю схему 380В линия и 380В генератор. В схеме применяются модульные выключатели ЭКФ серии averes с моторными приводами AV-M1. Данные приводы для включения и отключения используют кратковременный импульс подаваемый на управляющие контакты. Так же при подаче питания на сам привод о...
Technical support
11 янв 2021, 08:21
Форум: Реле времени общего назначения
Тема: Реле с задержкой выключения
Ответов: 5
Просмотров: 3244

Re: Реле с задержкой выключения

Мы предлагаем Вам следующее решение: 1. реле-формирователь импульсов PSI-02 - для формирования импульса как управляющего сигнала для импульсного реле при каждом нажатии выключателя. 2. реле импульсное с таймером BIS-413i - для включения/выключения нагрузки. Странно, а разве не RV-02 для этих целей ...
Technical support
04 дек 2020, 11:47
Форум: Реле времени общего назначения
Тема: Реле с задержкой выключения
Ответов: 5
Просмотров: 3244

Re: Реле с задержкой выключения

Подскажите, а можно в разрыв цепи лампы освещения установить реле времени, которое будет отключать лампу через определенный промежуток времени и в следующий раз лампа должна включаться при выключении/повторном включении выключателя? Т.е. интересует вариант без переделки существующей схемы - выключа...
Technical support
18 сен 2020, 12:10
Форум: Ограничители мощности
Тема: Ограничитель мощности ОМ-630-2
Ответов: 2
Просмотров: 1467

Re: Ограничитель мощности ОМ-630-2

Добрый день.Отправляю Вам ссылку для скачивания руководства по эксплуатации ОМ-630-2. В ближайшее время мы обновим информацию на сайте.
https://cloud.mail.ru/public/3ArY/5aiBqMXJ7

Спасибо, что делаете нашу продукцию лучше.
Technical support
20 янв 2020, 12:33
Форум: Устройства управления резервным питанием
Тема: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Ответов: 97
Просмотров: 79311

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Иван писал(а):Здравствуйте, подскажите есть ли возможность сброса настроек блока AVR-02 на заводские?

Добрый день! В данном изделии отсутствует функция сброса до заводских настроек.
Technical support
05 дек 2019, 06:48
Форум: Реле контроля напряжения
Тема: CP-723 | Реле контроля напряжения
Ответов: 4
Просмотров: 5474

Re: CP-723 | Реле контроля напряжения

Спасибо за ответ! Эту информацию я видел в описании, и общая картина мне понятна. На данный момент я выбираю между 3х722, или 3х721-1, или 723. Всё же разница 8 мест (почти 14 мест против 6). Вопрос про двухпороговую защиту в 721-1 и 723 и само реле по-прежнему в силе. из описания СР-722, что не ви...