PO-406 | Реле времени для систем вентиляции

Chuk
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 25 апр 2019, 08:08

Re: PO-406 | Реле времени для систем вентиляции

Сообщение Chuk » 25 апр 2019, 13:40

Rodion, большое спасибо за разъяснения. Вы мне очень помогли.
Sergey@
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 25 июн 2019, 06:41

Re: PO-406 | Реле времени для систем вентиляции

Сообщение Sergey@ » 25 июн 2019, 06:44

А у меня другой случай. Подключил реле по указанной в руководстве схеме, но без лампочки и вместо выключателя кнопка.
Подал напряжение, а вентилятор включился и совсем не отключается, какое бы я время на реле не выставлял.
Почему, объясните пожалуйста!
Technical support
Сообщений: 256
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

Re: PO-406 | Реле времени для систем вентиляции

Сообщение Technical support » 27 июн 2019, 09:32

Sergey@ писал(а):А у меня другой случай. Подключил реле по указанной в руководстве схеме, но без лампочки и вместо выключателя кнопка.
Подал напряжение, а вентилятор включился и совсем не отключается, какое бы я время на реле не выставлял.
Почему, объясните пожалуйста!

Прошу фото собранной схемы, схему, дату выпуска изделия.
От кнопки должен включаться вентилятор на установленное время.
Есть еще момент - вентилятор мощный и после первого включения залип контакт реле.
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...