РЕЛЕ ВРЕМЕНИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ PCU-518



РЕЛЕ ВРЕМЕНИ PCU-518 - предназначено для создания различных временных задержек. Применяется, когда необходимо выполнить какое-то действие спустя установленный промежуток времени, на заданное время, в системах промышленной и бытовой автоматики, например вентиляция, отопление, освещение, сигнализация и т.п.


Особенности эксплуатации реле типа PCU:
  • При включенном питании реле не реагирует на изменение диапазонов времени и переключение функций работы;
  • Изменение диапазона времени возможно только после отключения и повторного включения напряжения питания;
  • При включенном питании возможна только плавная регулировка времени в установленном диапазоне;
  • Установка переключателя в положение "ON" и последующая подача питания приводят к включению реле, т.е. контакты переходят в положение 10-12;
  • Установка переключателя в положение "OFF" - контакты остаются в исходном положении 10-11.

Технические характеристики
Напряжение питания, В
230 AC, 24 АС/DC
Максимальный коммутируемый ток (АС1), А
8
Контакт
NO/NC
Выдержка времени
0.1с...24суток
Задержка включения, мс
<50
Диапазон рабочих температур, °С
-25...+50 (УХЛ4);
-40...+55 (УХЛ2)
Потребляемая мощность, Вт
1.2
Подключение
Клеммная колодка 2.5мм2
Тип корпуса
1S
Габариты (ШхВхГ), мм
18х90х65
Подключение

PCU-518_cx.jpg
PCU-518_cx.jpg (11.9 KiB) 2638 просмотра
Diag raboti.JPG
Diag raboti.JPG (27.54 KiB) 2638 просмотра

Принцип работы

Включение нагрузки на время (А)

После подачи напряжения питания контакты реле переключаются в положение 10-12, по истечении установленного времени контакты возвращаются в положение 10-11.

Задержка включения (В)

После подачи напряжения питания контакты реле остаются в положение 10-11 и начинается отсчет времени работы, по истечении которого контакты переключаются в положение 10-12, в таком положении контакты остаются до отключения питания.

Циклическая работа с задержкой выключения (С)

После подачи напряжения питания контакты реле переключаются в положения 10-12, по истечении установленного времени контакты возвращаются в положения 10-11 на установленное время, после чего цикл повторяется до отключения питания.

Циклическая работа с задержкой включения (D)

Работа реле начинается с задержки включения на установленное время, затем, по истечении установленного времени, контакты переходят в положение 10-12 на установленное время, по истечении которого возвращаются в положение 10-11, после чего цикл повторяется до отключения питания.