PCR-513, PCR-513U | Реле времени с задержкой включения

Technical support
Сообщений: 256
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

PCR-513, PCR-513U | Реле времени с задержкой включения

Сообщение Technical support » 08 авг 2016, 14:58

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ PCR-513 и PCR-513U



РЕЛЕ ВРЕМЕНИ PCR-513 и PCR-513U - предназначены для создания временных задержек включения. Применяются, когда необходимо выполнить какое-то действие спустя установленный промежуток времени на заданное время в системах промышленной и бытовой автоматики, например вентиляция, отопление, освещение, сигнализация и т.п.


Особенности эксплуатации реле типа PCR:
  • При включенном питании реле не реагирует на изменение диапазонов времени;
  • Изменение диапазона времени возможно только после отключения и повторного включения напряжения питания;
  • При включенном питании возможна только плавная регулировка времени в установленном диапазоне.

Технические характеристики
PRC-513
PCR-513U
Напряжение питания, В
230 АС
12...264 АС/DC
Максимальный коммутируемый ток (АС1), А
8
Контакт
1NO/NC
Выдержка времени
0.1с...24суток
Задержка включения, с
<50
Диапазон рабочих температур, °С
-25...+50 (УХЛ4);
-40...+55 (УХЛ2)
Потребляемая мощность, Вт
1.2
Габариты (ШхВхГ), мм
18х90х65
Тип корпуса
1S
Подключение
Клеммная колодка 2.5мм2
Подключение

Раздел в процессе наполнения

Купить PCR-513
Купить PCR-513U
PCR-513(U).png
PCR-513(U).png (281.28 KiB) 10284 просмотра
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...
Andrey
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 09:34

Re: PCR-513, PCR-513U

Сообщение Andrey » 06 окт 2016, 11:15

Здравствуйте возможно ли настроить PCR-513 на включение например в 17:00, а выключение в 9 утра каждый день?
Technical support
Сообщений: 256
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

Re: PCR-513, PCR-513U

Сообщение Technical support » 06 окт 2016, 13:35

Andrey писал(а):Здравствуйте возможно ли настроить PCR-513 на включение например в 17:00, а выключение в 9 утра каждый день?

Здравствуйте! PCR-513 не имеет часов реального времени. Это реле времени для формирования задержки включения.
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...
Andrey
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 09:34

Re: PCR-513, PCR-513U

Сообщение Andrey » 07 окт 2016, 10:29

Rodion писал(а):
Andrey писал(а):Здравствуйте возможно ли настроить PCR-513 на включение например в 17:00, а выключение в 9 утра каждый день?

Здравствуйте! PCR-513 не имеет часов реального времени. Это реле времени для формирования задержки включения.

А как это реализовать на данном реле?
Technical support
Сообщений: 256
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

Re: PCR-513, PCR-513U

Сообщение Technical support » 07 окт 2016, 10:56

Andrey писал(а):
Rodion писал(а):
Andrey писал(а):Здравствуйте возможно ли настроить PCR-513 на включение например в 17:00, а выключение в 9 утра каждый день?

Здравствуйте! PCR-513 не имеет часов реального времени. Это реле времени для формирования задержки включения.

А как это реализовать на данном реле?

А на какое время Вам требуется задержка?
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...
Andrey
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 09:34

Re: PCR-513, PCR-513U

Сообщение Andrey » 07 окт 2016, 10:59

Rodion писал(а):
Andrey писал(а):
Rodion писал(а):Здравствуйте! PCR-513 не имеет часов реального времени. Это реле времени для формирования задержки включения.

А как это реализовать на данном реле?

А на какое время Вам требуется задержка?

На 8 часов
Technical support
Сообщений: 256
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

Re: PCR-513, PCR-513U

Сообщение Technical support » 07 окт 2016, 11:31

Andrey писал(а):
Rodion писал(а):
Andrey писал(а):А как это реализовать на данном реле?

А на какое время Вам требуется задержка?

На 8 часов

На нижнем воротке установите 2h, а на верхнем - 4. Реле включит нагрузку один раз через 8 часов после подачи питания.
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...
Andrey
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 09:34

Re: PCR-513, PCR-513U

Сообщение Andrey » 07 окт 2016, 12:16

Rodion писал(а):
Andrey писал(а):
Rodion писал(а):А на какое время Вам требуется задержка?

На 8 часов

На нижнем воротке установите 2h, а на верхнем - 4. Реле включит нагрузку один раз через 8 часов после подачи питания.

А отключить нагрузку как?
Technical support
Сообщений: 256
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

Re: PCR-513, PCR-513U

Сообщение Technical support » 07 окт 2016, 13:42

Andrey писал(а):
Rodion писал(а):
Andrey писал(а):На 8 часов

На нижнем воротке установите 2h, а на верхнем - 4. Реле включит нагрузку один раз через 8 часов после подачи питания.

А отключить нагрузку как?

только если снять питание с реле времени
Если Вам надо включение в 17 и выключение в 9 то Вам нужен реле типа PCZ, которое имеет часы реального времени.
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...

Вернуться в «Реле времени общего назначения»

Кто сейчас на форуме

Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостей