РЕЛЕ ВРЕМЕНИ PCR-513 и PCR-513U - предназначены для создания временных задержек включения. Применяются, когда необходимо выполнить какое-то действие спустя установленный промежуток времени на заданное время в системах промышленной и бытовой автоматики, например вентиляция, отопление, освещение, сигнализация и т.п. Особенности эксплуатации реле типа PCR:- При включенном питании реле не реагирует на изменение диапазонов времени;
- Изменение диапазона времени возможно только после отключения и повторного включения напряжения питания;
- При включенном питании возможна только плавная регулировка времени в установленном диапазоне.

Технические характеристики
| PRC-513 | PCR-513U | | Напряжение питания, В | 230 АС | 12...264 АС/DC | | Максимальный коммутируемый ток (АС1), А | 8 | | Контакт | | | Выдержка времени | | | Задержка включения, с | <50 | | Диапазон рабочих температур, °С | -25...+50 (УХЛ4); -40...+55 (УХЛ2) | | Потребляемая мощность, Вт | 1.2 | | Габариты (ШхВхГ), мм | 18х90х65 | | Тип корпуса | 1S | | Подключение | Клеммная колодка 2.5мм2 |

Подключение
Раздел в процессе наполнения

Скачать
Купить PCR-513 Купить PCR-513U
|

- PCR-513(U).png (281.28 KiB) 23279 просмотра
|
Re: PCR-513, PCR-513U
Добавлено: 06 окт 2016, 11:15
Andrey
Здравствуйте возможно ли настроить PCR-513 на включение например в 17:00, а выключение в 9 утра каждый день?
Re: PCR-513, PCR-513U
Добавлено: 06 окт 2016, 13:35
Technical support
Andrey писал(а):Здравствуйте возможно ли настроить PCR-513 на включение например в 17:00, а выключение в 9 утра каждый день?
Здравствуйте! PCR-513 не имеет часов реального времени. Это реле времени для формирования задержки включения.
Re: PCR-513, PCR-513U
Добавлено: 07 окт 2016, 10:29
Andrey
Rodion писал(а):Andrey писал(а):Здравствуйте возможно ли настроить PCR-513 на включение например в 17:00, а выключение в 9 утра каждый день?
Здравствуйте! PCR-513 не имеет часов реального времени. Это реле времени для формирования задержки включения.
А как это реализовать на данном реле?
Re: PCR-513, PCR-513U
Добавлено: 07 окт 2016, 10:56
Technical support
Andrey писал(а):Rodion писал(а):Andrey писал(а):Здравствуйте возможно ли настроить PCR-513 на включение например в 17:00, а выключение в 9 утра каждый день?
Здравствуйте! PCR-513 не имеет часов реального времени. Это реле времени для формирования задержки включения.
А как это реализовать на данном реле?
А на какое время Вам требуется задержка?
Re: PCR-513, PCR-513U
Добавлено: 07 окт 2016, 10:59
Andrey
Rodion писал(а):Andrey писал(а):Rodion писал(а):Здравствуйте! PCR-513 не имеет часов реального времени. Это реле времени для формирования задержки включения.
А как это реализовать на данном реле?
А на какое время Вам требуется задержка?
На 8 часов
Re: PCR-513, PCR-513U
Добавлено: 07 окт 2016, 11:31
Technical support
Andrey писал(а):Rodion писал(а):Andrey писал(а):А как это реализовать на данном реле?
А на какое время Вам требуется задержка?
На 8 часов
На нижнем воротке установите 2h, а на верхнем - 4. Реле включит нагрузку один раз через 8 часов после подачи питания.
Re: PCR-513, PCR-513U
Добавлено: 07 окт 2016, 12:16
Andrey
Rodion писал(а):Andrey писал(а):Rodion писал(а):А на какое время Вам требуется задержка?
На 8 часов
На нижнем воротке установите 2h, а на верхнем - 4. Реле включит нагрузку один раз через 8 часов после подачи питания.
А отключить нагрузку как?
Re: PCR-513, PCR-513U
Добавлено: 07 окт 2016, 13:42
Technical support
Andrey писал(а):Rodion писал(а):Andrey писал(а):На 8 часов
На нижнем воротке установите 2h, а на верхнем - 4. Реле включит нагрузку один раз через 8 часов после подачи питания.
А отключить нагрузку как?
только если снять питание с реле времени
Если Вам надо включение в 17 и выключение в 9 то Вам нужен реле типа
PCZ, которое имеет часы реального времени.