BIS 412
BIS 412
Добрый день. Подскажите, правильно ли я понимаю, что в реле BIS 412 ток нагрузки проходит только через контакты 11 и 12. Через остальные контакты проходит ток управления, соответственно, там можно использовать провод сечением 0,5 кв. мм?
-
- Сообщений: 256
- Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24
Re: BIS 412
pancharu писал(а):Добрый день. Подскажите, правильно ли я понимаю, что в реле BIS 412 ток нагрузки проходит только через контакты 11 и 12. Через остальные контакты проходит ток управления, соответственно, там можно использовать провод сечением 0,5 кв. мм?
Добрый день.
Все верно. Нагрузка подключается через контакты 11-12.
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...
Кто сейчас на форуме
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостей