BIS 412i

Бистабильные реле
gomelchanin
Сообщений: 14
Зарегистрирован: 27 сен 2018, 22:38
Откуда: Гомель
Контактная информация:

BIS 412i

Сообщение gomelchanin » 19 ноя 2018, 20:34

Схема подключения в инструкции и на сайте не соответствует или с ошибкой. Не работает режим общего отключения. Подключил согласно схемы на самом реле.
Вложения
viber image.jpg
viber image.jpg (187.53 KiB) 5401 просмотра
Technical support
Сообщений: 256
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

Re: BIS 412i

Сообщение Technical support » 20 ноя 2018, 09:02

Оставьте номер для связи
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...
gomelchanin
Сообщений: 14
Зарегистрирован: 27 сен 2018, 22:38
Откуда: Гомель
Контактная информация:

Re: BIS 412i

Сообщение gomelchanin » 20 ноя 2018, 19:40

Rodion писал(а):Оставьте номер для связи


https://vk.com/gomelgrad +375 25 9337253 Юрий

Ошибка в схеме управления там где на общее отключение (при фазном управлении) на контакт 9 подается N, я не пробовал но скорей всего нужно подавать фазу, Подключил по схеме управления на самом реле, все заработало без проблем.

....Извиняюсь, пересмотрел схему еще раз, во вкладыше в самом реле все верно, ошибка только на сайте .
Вложения
item_1038_1509380994.jpg
item_1038_1509380994.jpg (48.46 KiB) 5389 просмотра
Technical support
Сообщений: 256
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

Re: BIS 412i

Сообщение Technical support » 21 ноя 2018, 07:35

Есть такое правило для наших BIS'ов, что в модульном корпусе "Что на 3 то и на 6",т.е. что приходит на 3 контакт то и должно приходить на контакты управления.
На сайте действительно схема не правильная, заменим.
Сейчас у Вас все работает?
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...
gomelchanin
Сообщений: 14
Зарегистрирован: 27 сен 2018, 22:38
Откуда: Гомель
Контактная информация:

Re: BIS 412i

Сообщение gomelchanin » 21 ноя 2018, 08:00

Да сейчас все работает. С 412 столкнулся первый раз, собирал тестовую сборку за рабочим местом, удобно было схему на мониторе смотреть, поэтому воспользовался той что на сайте. Не заработало, попробовал другое реле, не заработало, тогда уже начал смотреть и сравнивать со схемой на самой релюшке.
SANTA
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 07 июл 2019, 07:00

Re: BIS 412i

Сообщение SANTA » 07 июл 2019, 07:39

Продолжу тему применительно к BIS412i и BIS-412.
1. Так какая все же схема должна быть?
В руководстве приводится схема с выключателями, подключенными к N. Здесь на форуме часть к N, часть к L. Как д.б.?
И еще - подключение выключателей освещения к N противоречит ПУЭ. Предположу, что возможно поменять N-L, естесственно одновременно как по питанию, так и по управлению, но на это д.б. какое-то указание в руководстве, иначе будет несоответствие схеме, указанной производителем, тем более, что помимо схемы текстом в порядке подключения определенно прописано подключение выключателей к N.
2. Еще хотелось бы узнать время восстановления текущего значения после отключения питания (412), а также допустимое время перерыва питания 220В, до отключения выхода (для обоих моделей). Некоторые изделия питаются через АВР и возможны кратковременные провалы питания от 0,02 до 1 сек. Хотелось бы знать как будет вести себя реле в том случае?
3. В руководстве есть упоминание про некий таймер. Что это такое?
4. Есть ли нормативы и(или) ограничения по минимальному и максимальному времени действия импульсов управления?
5. Не указан приоритет входов WW / ZW /ZO. Что будет при наличии одновременно нескольких сигналов?

Пока использую импульсные реле других производителей, где все нормально расписано в документации и не надо шариться по форумам. В качестве альтернативы имею планы на использование этих (412-412i) реле, но, при всей казалось бы, незатейливости не вчера придуманного изделия, есть непонятки, которые весьма настораживают. По текущей информации ощущение очень "сырого" изделия.
Technical support
Сообщений: 256
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

Re: BIS 412i

Сообщение Technical support » 08 июл 2019, 13:12

SANTA писал(а):Продолжу тему применительно к BIS412i и BIS-412.
1. Так какая все же схема должна быть?
В руководстве приводится схема с выключателями, подключенными к N. Здесь на форуме часть к N, часть к L. Как д.б.?
И еще - подключение выключателей освещения к N противоречит ПУЭ. Предположу, что возможно поменять N-L, естесственно одновременно как по питанию, так и по управлению, но на это д.б. какое-то указание в руководстве, иначе будет несоответствие схеме, указанной производителем, тем более, что помимо схемы текстом в порядке подключения определенно прописано подключение выключателей к N.
2. Еще хотелось бы узнать время восстановления текущего значения после отключения питания (412), а также допустимое время перерыва питания 220В, до отключения выхода (для обоих моделей). Некоторые изделия питаются через АВР и возможны кратковременные провалы питания от 0,02 до 1 сек. Хотелось бы знать как будет вести себя реле в том случае?
3. В руководстве есть упоминание про некий таймер. Что это такое?
4. Есть ли нормативы и(или) ограничения по минимальному и максимальному времени действия импульсов управления?
5. Не указан приоритет входов WW / ZW /ZO. Что будет при наличии одновременно нескольких сигналов?

Пока использую импульсные реле других производителей, где все нормально расписано в документации и не надо шариться по форумам. В качестве альтернативы имею планы на использование этих (412-412i) реле, но, при всей казалось бы, незатейливости не вчера придуманного изделия, есть непонятки, которые весьма настораживают. По текущей информации ощущение очень "сырого" изделия.


1. В руководстве по эксплутации все описано (отправил Вам на почту). Что касается ПУЭ – подключение L обязательно, если выключатель разрывает питание самой нагрузки, в нашем случае выключатель подает управляющий сигнал.
2. Вопрос не ясен, уточните: что за время восстановления? Какое значение должно восстанавливаться?Что значит допустимое время перерыва?
3. В данной модификации таймер отсутствует.
4. См. руководство.
5. Запуск происходит по фронту импульса, приоритета нет. Работа будет определяться очередностью подачи импульсов. Одновременная подача управляющих сигналов изделие не повредит.
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...

Вернуться в «Реле импульсные»

Кто сейчас на форуме

Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость