Страница 1 из 1

Bis-402 энергопотребление

Добавлено: 10 ноя 2017, 08:40
ivis
Приобрел импульсное реле BIS-402. Все устраивает в функционировании кроме энергопотребления. В состоянии выключенного контакта и включенного контакта реле потребление реле BIS-402 равно 20.4 мА, что равно 5,28 Вт, а в год равняется 220v*0.024A*24h*365d =46,253 кВт. Вопрос: почему такое большое потребление в состоянии покоя (нагрузка отключена) или реле неисправно.

Re: Bis-402 энергопотребление

Добавлено: 15 ноя 2017, 05:03
Technical support
ivis писал(а):Приобрел импульсное реле BIS-402. Все устраивает в функционировании кроме энергопотребления. В состоянии выключенного контакта и включенного контакта реле потребление реле BIS-402 равно 20.4 мА, что равно 5,28 Вт, а в год равняется 220v*0.024A*24h*365d =46,253 кВт. Вопрос: почему такое большое потребление в состоянии покоя (нагрузка отключена) или реле неисправно.

Добрый день!
Мощность 5,28ВА - это полная мощность, потребляемая устройством, а платим мы только за активную.
Чтобы определить активную потребляемую мощность можно воспользоваться формулой: P=UIcosф.
На осциллограмме ниже
AKIP0001.jpg
AKIP0001.jpg (46.1 KiB) 3402 просмотра
мы измерили значение ф = 284.4 град. Подставляем в формулу P=230В*0.0204А*cos (284.4) = 1.15 Вт.
А в год получается порядка 10кВт.