BIS-413 для управления 2х скоростным вентилятором

Бистабильные реле
AlSemenov
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 13 янв 2018, 20:04

BIS-413 для управления 2х скоростным вентилятором

Сообщение AlSemenov » 13 янв 2018, 20:39

Здравствуйте,
подскажите можно ли использовать BIS-413 для такой ситуации:
Канальный вентилятор Soler&Palau TD-SILENT 350/125 имеет 2 скорости работы.
Переключение скоростей производится подачей фазы на один или второй контакт вентилятора.
Изображение
LA- максимальная скорость
LB - пониженная скорость.
Скорее всего при этом фаза подается на разные отводы одной обмотки.
Нужно исключить возможность подачи на оба контакта (LA и LB) одновременно.

Макс. потреб. мощность (Вт) - 30/22
Ток (А) - 0,13/0,10

Хочу использовать BIS-413 с подключением выводов вентилятора к 10 (LB) и 12 (LA) контактам реле, фазу на 11.
Т.е. вентилятор будет работать постоянно на замкнутом контакте 11-10 и переключаться на повышенную мощность 11-12 при управлении кнопкой.
1) Нет ли каких-то "подводных камней" в этой задумке?
2) Правильно ли я понял, что при двойном нажатии кнопки за 1 сек включится продолжительный режим без таймера?

3) Посоветуете еще пожалуйста:
Контакты 11-10 реле BIS-413 нормально замкнутые и напряжение будет постоянно подаваться на вентилятор.
Возможно ли использовать какой-то дополнительный таймер между BIS-413 (контакты 11-10) и вентилятором LB, чтобы включать вентилятор например каждые 2 часа на 15 минут на малой скорости, а по кнопке от BIS-413 принудительно включать повышенную скорость когда это это будет нужно?
Изображение
Вадим
Сообщений: 14
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 13:45

Re: BIS-413 для управления 2х скоростным вентилятором

Сообщение Вадим » 15 янв 2018, 12:51

Ваша схема рабочая.
"2) Правильно ли я понял, что при двойном нажатии кнопки за 1 сек включится продолжительный режим без таймера?" - понимаете правильно.
В качестве дополнительного таймера можно использовать PCU-507.
AlSemenov
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 13 янв 2018, 20:04

Re: BIS-413 для управления 2х скоростным вентилятором

Сообщение AlSemenov » 17 янв 2018, 12:04

Спасибо.

Вернуться в «Реле импульсные»

Кто сейчас на форуме

Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостей