Адилет писал(а):Rodion писал(а):Адилет писал(а):Спасибо. Мне бы узнать последовательно или пошагово как присоединять провода. Я так понимаю в схеме есть общие провода? Сам я не электрик, поэтому затрудняюсь читать схему как электрик.
Для начала примите все меры предосторожности, если есть возможность обратитесь к специалисту, обесточьте сеть, т.е. отключите вводной автомат.
Далее установите СР-721 в шкаф, где оно будет стоять. Подключите на контакты 7 нулевой провод, на контакт 8 фазный провод. Подайте питание, включите вводной автомат, и проверьте работает ли реле, правильно ли отображает напряжение на индикаторе, попробуйте задать параметры согласно руководства по эксплуатации.
Все реле проходят 100% контроль, потому все должно работать.
Опять отключите вводной автомат. Подключите к контакту 1 или 2 фазу. К контакту 3 или 4 подключите нагрузку. Если Вы собираетесь подключать нагрузку не более 16А то никакие перемычки ставить не надо, подключение на 2 контакта делается для того, чтобы распределить нагрузку и не сжечь реле, если подключается нагрузка 30А.
Настройку реле можете посмотреть ЗДЕСЬ
Плод моей работы
А говорили, что нет опыта в электрике. Не знаю как с правильностью подключения, а визуально смотрится очень аккуратно. Осталось только подписать автоты, чтобы было видно какой за что отвечает.