Страница 2 из 2

Re: CP-721

Добавлено: 01 июн 2017, 04:51
Technical support
Адилет писал(а):
Rodion писал(а):
Адилет писал(а):Спасибо. Мне бы узнать последовательно или пошагово как присоединять провода. Я так понимаю в схеме есть общие провода? Сам я не электрик, поэтому затрудняюсь читать схему как электрик.

Для начала примите все меры предосторожности, если есть возможность обратитесь к специалисту, обесточьте сеть, т.е. отключите вводной автомат.
Далее установите СР-721 в шкаф, где оно будет стоять. Подключите на контакты 7 нулевой провод, на контакт 8 фазный провод. Подайте питание, включите вводной автомат, и проверьте работает ли реле, правильно ли отображает напряжение на индикаторе, попробуйте задать параметры согласно руководства по эксплуатации.
Все реле проходят 100% контроль, потому все должно работать.
Опять отключите вводной автомат. Подключите к контакту 1 или 2 фазу. К контакту 3 или 4 подключите нагрузку. Если Вы собираетесь подключать нагрузку не более 16А то никакие перемычки ставить не надо, подключение на 2 контакта делается для того, чтобы распределить нагрузку и не сжечь реле, если подключается нагрузка 30А.

Настройку реле можете посмотреть ЗДЕСЬ

Плод моей работы

А говорили, что нет опыта в электрике. Не знаю как с правильностью подключения, а визуально смотрится очень аккуратно. Осталось только подписать автоты, чтобы было видно какой за что отвечает.

Re: CP-721

Добавлено: 13 сен 2018, 09:19
dimamik76
Подскажите оптимальные настройки РН для дома в частном секторе(в деревне ) от дома до ктп 700 метров<примерно>, ВЛ 3х фазная выполненная проводом АС . Какие вставки по U max/min, и по времени. За ранее спасибо.

Re: CP-721

Добавлено: 13 сен 2018, 10:03
Technical support
dimamik76 писал(а):Подскажите оптимальные настройки РН для дома в частном секторе(в деревне ) от дома до ктп 700 метров<примерно>, ВЛ 3х фазная выполненная проводом АС . Какие вставки по U max/min, и по времени. За ранее спасибо.

Нет такого понятия оптимальные настройки, все зависит от вашей сети и оборудования в доме, в первую очередь ориентируйтесь на это.

Re: CP-721

Добавлено: 04 мар 2021, 11:44
Sckat
Здравствуйте!
Вопросы по реле СР-721-1. Есть ли у данного реле защита от перегрева (в случае если от протекающего тока начнёт избыточно нагреваться силовое реле, либо увеличится проводимость варистора при его деградации)? При каком напряжении сработает варистор?

Re: CP-721

Добавлено: 12 мар 2021, 06:57
Technical support
Sckat писал(а):Здравствуйте!
Вопросы по реле СР-721-1. Есть ли у данного реле защита от перегрева (в случае если от протекающего тока начнёт избыточно нагреваться силовое реле, либо увеличится проводимость варистора при его деградации)? При каком напряжении сработает варистор?


Защиты от перегрева в реле напряжения CP-721-1 нет. При правильном подборе оборудования защиты перегрева не должно быть. Напряжение сработки варистора 480 VAC.

Re: CP-721

Добавлено: 07 июл 2022, 18:42
lugrom1
День добрый. Живу в частном доме. Ввод три фазы. Установлено три СР-721. В эксплуатации 5 лет. С разницей в один год умирали конденсаторы 100 мкФ. Во время вчерашней грозы с треском умерло два из трех реле контроля напряжения. Сгорели 100 омные резисторы перед диодными мостами. Сами мосты целые. Умершие все электролитические конденсаторы 2,2 мкФ. Импульсные стабилизаторы омметром звонятся по-разному, т.е. по крайней мере один мертвый. Схему обнаружить не смог, в связи с чем не понятно, стоит ли менять эти детали, или возможно, что выход из строя стабилизатора есть следствие выхода из строя ещё каких-то элементов и лучше сразу покупать новые реле напряжения? Возможно есть опыт восстановления. Или может подскажете где схему посмотреть?

Re: CP-721

Добавлено: 11 июл 2022, 09:41
Technical support
lugrom1 писал(а):День добрый. Живу в частном доме. Ввод три фазы. Установлено три СР-721. В эксплуатации 5 лет. С разницей в один год умирали конденсаторы 100 мкФ. Во время вчерашней грозы с треском умерло два из трех реле контроля напряжения. Сгорели 100 омные резисторы перед диодными мостами. Сами мосты целые. Умершие все электролитические конденсаторы 2,2 мкФ. Импульсные стабилизаторы омметром звонятся по-разному, т.е. по крайней мере один мертвый. Схему обнаружить не смог, в связи с чем не понятно, стоит ли менять эти детали, или возможно, что выход из строя стабилизатора есть следствие выхода из строя ещё каких-то элементов и лучше сразу покупать новые реле напряжения? Возможно есть опыт восстановления. Или может подскажете где схему посмотреть?


Добрый день.
Во время импульсных перенапряжений, которые являются следствием действия грозовых разрядов, могло выйти из строя несколько элементов, что усложняет возможность локализации причины неисправности. И, как следствие, предоставить рекомендации по ремонту не представляется возможным.
Предлагаем Вам направить изделия к нам для анализа, в первую очередь, целесообразности восстановления изделий.

Re: CP-721

Добавлено: 14 июл 2022, 16:47
lugrom1
Technical support писал(а):
lugrom1 писал(а):День добрый. Живу в частном доме. Ввод три фазы. Установлено три СР-721. В эксплуатации 5 лет. С разницей в один год умирали конденсаторы 100 мкФ. Во время вчерашней грозы с треском умерло два из трех реле контроля напряжения. Сгорели 100 омные резисторы перед диодными мостами. Сами мосты целые. Умершие все электролитические конденсаторы 2,2 мкФ. Импульсные стабилизаторы омметром звонятся по-разному, т.е. по крайней мере один мертвый. Схему обнаружить не смог, в связи с чем не понятно, стоит ли менять эти детали, или возможно, что выход из строя стабилизатора есть следствие выхода из строя ещё каких-то элементов и лучше сразу покупать новые реле напряжения? Возможно есть опыт восстановления. Или может подскажете где схему посмотреть?


Добрый день.
Во время импульсных перенапряжений, которые являются следствием действия грозовых разрядов, могло выйти из строя несколько элементов, что усложняет возможность локализации причины неисправности. И, как следствие, предоставить рекомендации по ремонту не представляется возможным.
Предлагаем Вам направить изделия к нам для анализа, в первую очередь, целесообразности восстановления изделий.

День добрый. Решил все же заменить LNK305 и убитые конденсаторы на 2,2 мкФ. Изделия ожили. В целях профилактики разобрал третье, выжившее во время грозы реле, с целью проверить конденсаторы. Все оказались в номинале. Предполагаю, что в двух умерших реле конденсаторы 2,2 мкФ были еле живые ( по 20 - 60 пкФ), импульс во время грозы убил микросхемы LNK305.