CP-721

Защита от повышения или понижения напряжения в сети
Technical support
Сообщений: 207
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

Re: CP-721

Сообщение Technical support » 01 июн 2017, 04:51

Адилет писал(а):
Rodion писал(а):
Адилет писал(а):Спасибо. Мне бы узнать последовательно или пошагово как присоединять провода. Я так понимаю в схеме есть общие провода? Сам я не электрик, поэтому затрудняюсь читать схему как электрик.

Для начала примите все меры предосторожности, если есть возможность обратитесь к специалисту, обесточьте сеть, т.е. отключите вводной автомат.
Далее установите СР-721 в шкаф, где оно будет стоять. Подключите на контакты 7 нулевой провод, на контакт 8 фазный провод. Подайте питание, включите вводной автомат, и проверьте работает ли реле, правильно ли отображает напряжение на индикаторе, попробуйте задать параметры согласно руководства по эксплуатации.
Все реле проходят 100% контроль, потому все должно работать.
Опять отключите вводной автомат. Подключите к контакту 1 или 2 фазу. К контакту 3 или 4 подключите нагрузку. Если Вы собираетесь подключать нагрузку не более 16А то никакие перемычки ставить не надо, подключение на 2 контакта делается для того, чтобы распределить нагрузку и не сжечь реле, если подключается нагрузка 30А.

Настройку реле можете посмотреть ЗДЕСЬ

Плод моей работы

А говорили, что нет опыта в электрике. Не знаю как с правильностью подключения, а визуально смотрится очень аккуратно. Осталось только подписать автоты, чтобы было видно какой за что отвечает.
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...
dimamik76
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 13 сен 2018, 09:06

Re: CP-721

Сообщение dimamik76 » 13 сен 2018, 09:19

Подскажите оптимальные настройки РН для дома в частном секторе(в деревне ) от дома до ктп 700 метров<примерно>, ВЛ 3х фазная выполненная проводом АС . Какие вставки по U max/min, и по времени. За ранее спасибо.
Technical support
Сообщений: 207
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

Re: CP-721

Сообщение Technical support » 13 сен 2018, 10:03

dimamik76 писал(а):Подскажите оптимальные настройки РН для дома в частном секторе(в деревне ) от дома до ктп 700 метров<примерно>, ВЛ 3х фазная выполненная проводом АС . Какие вставки по U max/min, и по времени. За ранее спасибо.

Нет такого понятия оптимальные настройки, все зависит от вашей сети и оборудования в доме, в первую очередь ориентируйтесь на это.
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...

Вернуться в «Реле контроля напряжения»

Кто сейчас на форуме

Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость