Страница 1 из 1

Реле контроля напряжения CP-710

Добавлено: 25 май 2018, 10:30
west086
Можно ли его использовать для защиты всей квартиры ?

Re: Реле контроля напряжения CP-710

Добавлено: 25 май 2018, 11:03
Technical support
west086 писал(а):Можно ли его использовать для защиты всей квартиры ?

Можно, если сеть однофазная и с условием, что вы поставите контактор соответствующего номинала.

Re: Реле контроля напряжения CP-710

Добавлено: 25 май 2018, 11:11
west086
Сеть однофазная , а как подобрать контактор ? Спасибо.Что нужно учитывать ?

Re: Реле контроля напряжения CP-710

Добавлено: 25 май 2018, 13:09
Technical support
west086 писал(а):Сеть однофазная , а как подобрать контактор ? Спасибо.Что нужно учитывать ?

Отталкиваться стоит исходя из мощности нагрузки. Смотрите какова суммарная мощность нагрузки у вас дома и по ссылке https://fif.by/catalog/kontaktory-modulnie подбирайте контактор.

Re: Реле контроля напряжения CP-710

Добавлено: 24 сен 2018, 18:26
ed12
Добрый день! Реле СР-710 декабрь 2009 г.выпуска отработало до июня 2017 г. верой и правдой. А в последующем стало барахлить - после прыжка напряжения отключалось, но обратно включать сеть отказывалось, пока не щёлкнешь на выкл.-вкл. автоматом... Подскажите, пожалуйста, "болезнь" лечится .... или реле "ждёт" новый гараж - мусорка...

Re: Реле контроля напряжения CP-710

Добавлено: 25 сен 2018, 05:23
Technical support
ed12 писал(а):Добрый день! Реле СР-710 декабрь 2009 г.выпуска отработало до июня 2017 г. верой и правдой. А в последующем стало барахлить - после прыжка напряжения отключалось, но обратно включать сеть отказывалось, пока не щёлкнешь на выкл.-вкл. автоматом... Подскажите, пожалуйста, "болезнь" лечится .... или реле "ждёт" новый гараж - мусорка...

С большей долей вероятности можно сказать, что "лечится" все. Но диагноз поставить не наблюдая "больного" сложно..