Technical support писал(а):nkipia писал(а):Установил реле напряжения CP-708 в квартире (имеется контур заземления в доме) и заметил следующее:
В 1 розетку релюхи воткнул принтер (99,999% времени выключен) и во 2-ую подключил обычный сетевой фильтр в который уже воткнут отдельно моноблок, и колонки через умную розетку Redmond SkyPlug 100S. Надеюсь понятно объяснил конфигурацию. Итак, поведение CP-708 - 1) Иногда при включении и выключении умной розетки рубит само реле напряжения - это так и должно быть или это гарантийный случай? 2) Часто при включении сетевого фильтра кнопкой также рубит реле напряжения - вопрос тот же (см. пункт 1) . 3) При подключении евровилки в реле напряжения оно также само срабатывало и размыкало цепь. 4) Сегодня при подключении зарядки телефона в сетевой фильтр опять сработало реле напряжения и обесточило моноблок с открытым важным документом (собственно стало последней каплей терпения_ чем такая работа реле напряжения тогда лучше вообще без него). Напряжение в квартире - 230V +- 5V, нагрузка на реле напряжения - максимум 100-150W. Срок эксплуатации месяца два.
Хотелось бы услышать комментарий разработчиков.
Добрый день!
Поведение реле ему не свойственное. Для начала проверьте все соединительные контакты. Возможно где-то контакт отходит.
Также проверьте настройки реле.
Если проблема сохранилась - возвращайте по гарантии, будем разбираться
Добрый день. Такое поведение реле, как раз таки, свойственное.
Имеется 3 шт. Поведение одинаковое.
Вот вещи, которые в 60% включений отключат реле:
холодильник, морозильник, перфоратор (как только нажимаешь на кнопку), фильтр-удлинитель (при нажатии на нём кнопки включения),
зарядка от телефона (как только вставил), компьютер (тоже при вставлении вилки в него либо в удлинитель), любой блок питания (трансформаторный или импульсный).
Одно с кухни давно реле убрал, не раз холодильник с морозильником молчали по часу (включение реле стояло на 5 мин).
Второе трудится дома на ПК и оргтехнике. Третье увёз в командировочную квартиру тоже для ПК.
В обоих случаях, приходится выполнять одинаковый ритуал - перед включением ПК втыкать зарядку телефона, чтобы потом не было сюрпризов с отключением реле.
В общем, устал я и ненавижу эти реле, а после сегодняшних отключений решил я их поменять. Забил бы на вас и ваши реле, но знаю, что вы делаете хорошую автоматику, часто сталкиваюсь.
Так вот вопрос. Прошло 4 года, как вам написал первый человек. Вы выявили эту проблему и решили? Или так же клепаете те же элементы.
Я стою перед выбором. Либо 708, если в новых ревизиях нет проблем, либо попробовать 700.
PS: плата CP-708 v2 и выбито 1427. Покупал лет 5 назад.