CP-722 | Реле контроля напряжения (РКН)

Защита от повышения или понижения напряжения в сети
Technical support
Сообщений: 256
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

CP-722 | Реле контроля напряжения (РКН)

Сообщение Technical support » 25 апр 2016, 17:07

РЕЛЕ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ОДНОФАЗНОЙ СЕТИ CP-722



РЕЛЕ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ОДНОФАЗНОЙ СЕТИ CP-722 - предназначено для непрерывного контроля величины напряжения в однофазной сети переменного тока и защиты электроустановок, электроприборов и других приборов от повышенного или пониженного напряжения путём отключения питания при выходе его за установленный пределы.

Реле напряжения не выравнивает плохое напряжение, а отключает питание и автоматически включает его при восстановлении нормального напряжения.

Причин скачков напряжения может быть много: от неграмотного электрика до обрыва кабеля. Но наиболее частая на сегодня поломка в электрике - это "обрыв" ноля. При обрыве ноля напряжение в квартире (доме) будет изменяться скачкообразно от 300В до 400В. При этом сгорает все, что было включено: холодильники, компьютеры, стиральные машины и т.п. Основная причина обгорания - старые кабельные линии.


Функциональные возможности:
  • возможность подключения нагрузки до 16 кВт без применения контакторов;
  • управление реле путём импульсной (кратковременной) подачи напряжения только в момент переключений обеспечивает: бесшумную работу (нет гудения, характерного для классических электромагнитных реле и контакторов); минимальное потребление энергии и снижение температур в шкафу (нет нагрева обмотки реле);
  • встроенная защита нагрузки от импульсных перенапряжений;
  • двухпороговая защита от повышения напряжения: при более 300 В время отключения не более 50 мс; при менее 300 В время отключения от 0,1 до 1 с (программируется);
  • двухпороговая защита от понижения напряжения: при менее 100 В время отключения не более 100 мс; при более 100 В время отключения от 2 до 10 с (программируется);
  • сохраняет работоспособность при напряжении до 450 В;
  • защита от "обрыва нулевого провода";
  • возможность опломбирования винтовых зажимов;
  • сечение подключаемых проводников до 25 мм2.

Технические характеристики
Напряжение питания,В
50-450 АС
Максимальный коммутирующий ток (АС1), А
75
Контакт:NO-нормально открытый
1NO
Контроль работы
Цифровой индикатор
Напряжение отключения (регулируемое), В:
-нижнее
150-210
-верхнее
230-260
Задержка отключения, с:
-для верхнего порога U2
0.1-1
-для нижнего порога U1
2-10
Время повторного включения, c:
2-570
Гистерезис, В:
5
Диапазон рабочих температур, °С:
-25...+50
Потребляемая мощность, Вт:
3
Габариты (ШхВхГ), мм:
75х100х66
Тип корпуса:
4.5S
Подключение:
Винтовые зажимы 25 мм2
Скачать
Видео
Настройка
Раздел в процессе наполнения
Купить CP-722
CP-722.png
CP-722.png (382.67 KiB) 11500 просмотра
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...
bysereg
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 19:36

Re: CP-722

Сообщение bysereg » 01 авг 2016, 20:56

Выложите фото начинки данного реле. Хотелось бы узнать:
1) Чем обусловлены размеры корпуса 4,5S?
2) Какие конденсаторы используются (если электролиты, не высохнут ли через год, два)?
3) Реализовано ли дугагашение при коммутации под нагрузкой, сколько циклов на включение / отключение выдержит?

Приобрел это реле для защиты квартиры. Установлено после вводного диф автомата С40 А. Внутри подозреваю стоит реле на 80 А, то есть имеется двукратный запас по номинальному току, что должно увеличить срок службы.
Изображение
Technical support
Сообщений: 256
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

Re: CP-722

Сообщение Technical support » 02 авг 2016, 09:38

Добрый день!
Фото начинки в данный момент выложить не получится.
Размеры корпуса 4,5S обусловлены конструктивными особенностями печатных плат и размерами комплектующих.
Электролитические конденсаторы, конечно, имеются, но "выйти из строя" они могут лишь при неправильной эксплуатации изделия, т.к. режим работы их в составе устройства рассчитан таким образом чтобы учесть все факторы, влияющие на надежность.

Вот выдержка из спецификации производителя реле:
Напряжение коммутации - 250VAC
Коммутируемый ток - 90A
Максимальная коммутируемая мощность - 22500VA
Сопротивление контакта - <2mΩ (<100mV)
Материал контактов - AgSnO2

Как видите запас по коммутируемому току солидный.
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...
biliiS
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 21 окт 2018, 06:04

Re: CP-722 | Реле контроля напряжения (РКН)

Сообщение biliiS » 21 окт 2018, 06:16

Схема подключения в инструкции по эксплуатации с моей поставкой отличается от схемы подключения на вашем сайте (в том числе и инструкции) в части подключения нагрузки.
В моей инструкции питание реле осуществляется следующим образом: N-5, L-4, нагрузка подключается через контакт -1.
В схеме на вашем сайте - питание N-5, L-1, нагрузка подключается через контакт -4.
Или это не имеет значение.
Technical support
Сообщений: 256
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

Re: CP-722 | Реле контроля напряжения (РКН)

Сообщение Technical support » 22 окт 2018, 05:39

biliiS писал(а):Схема подключения в инструкции по эксплуатации с моей поставкой отличается от схемы подключения на вашем сайте (в том числе и инструкции) в части подключения нагрузки.
В моей инструкции питание реле осуществляется следующим образом: N-5, L-4, нагрузка подключается через контакт -1.
В схеме на вашем сайте - питание N-5, L-1, нагрузка подключается через контакт -4.
Или это не имеет значение.

Это не имеет значения.
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...
Technical support
Сообщений: 256
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

Re: CP-722

Сообщение Technical support » 23 окт 2018, 08:45

bysereg писал(а):Выложите фото начинки данного реле. Хотелось бы узнать:
1) Чем обусловлены размеры корпуса 4,5S?
2) Какие конденсаторы используются (если электролиты, не высохнут ли через год, два)?
3) Реализовано ли дугагашение при коммутации под нагрузкой, сколько циклов на включение / отключение выдержит?

Приобрел это реле для защиты квартиры. Установлено после вводного диф автомата С40 А. Внутри подозреваю стоит реле на 80 А, то есть имеется двукратный запас по номинальному току, что должно увеличить срок службы.
Изображение

Посмотрите видео обзор по ссылке



прямая ссылка на видео http://www.youtube.com/watch?v=V_5eO0Jtmbk

достаточно подробно "разобрано" реле
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...
Sanantem
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 17 ноя 2018, 20:43

Re: CP-722 | Реле контроля напряжения (РКН)

Сообщение Sanantem » 17 ноя 2018, 21:07

Так себе модель. слабые винты контактов, нет термодатчика, габариты не позволяют использовать соединительную шину - приходится колхозить перемычки.
Жэсовские электрики ставили (единственное что им доверил), зажимали насколько могли - аж послизывали шлицы. Рядом стоящий автомат eaton даже не получил никаких намеков на шлицах.
в итоге месяца через 3-4 свет вырубился - ослаб контакт нагрузки и обгорел.
Чуть снял. кое-как восстановил, благо клемма двойная и припаяна очень мощно.
проработал года 3 и при первом же КЗ в квартире агрегат скончался. делает вид что работает, но не коммутирует.
Может мне не повезло с электриками, и аппарат получил фатальные повреждения после их "помощи", но осадочек присутствует.
Technical support
Сообщений: 256
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

Re: CP-722 | Реле контроля напряжения (РКН)

Сообщение Technical support » 19 ноя 2018, 06:40

Sanantem писал(а):Так себе модель. слабые винты контактов, нет термодатчика, габариты не позволяют использовать соединительную шину - приходится колхозить перемычки.
Жэсовские электрики ставили (единственное что им доверил), зажимали насколько могли - аж послизывали шлицы. Рядом стоящий автомат eaton даже не получил никаких намеков на шлицах.
в итоге месяца через 3-4 свет вырубился - ослаб контакт нагрузки и обгорел.
Чуть снял. кое-как восстановил, благо клемма двойная и припаяна очень мощно.
проработал года 3 и при первом же КЗ в квартире агрегат скончался. делает вид что работает, но не коммутирует.
Может мне не повезло с электриками, и аппарат получил фатальные повреждения после их "помощи", но осадочек присутствует.

Добрый день!
Интересно, электрики так сильно зажали кабель нагрузки, что передавили его и он перегорел или просто не дожали и он выпал?
В CP-722 стоит 90А реле (думаю видео предыдущего поста вы смотрели) и возникает вполне закономерный вопрос: какой автомат защищает квартиру от КЗ (правильно ли подобран номинал?) и как электрики подключили реле, если автомат не успел сработать и контакты реле сгорели? Возникает вопрос к квалификации электриков.
Вы можете отправить реле на постгарантийное обслуживание, после анализа будет понятно стоит ли его восстанавливать (и сколько это будет стоить) или лучше купить новое.
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...
Sanantem
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 17 ноя 2018, 20:43

Re: CP-722 | Реле контроля напряжения (РКН)

Сообщение Sanantem » 02 дек 2018, 18:53

Rodion писал(а):Добрый день!
Интересно, электрики так сильно зажали кабель нагрузки, что передавили его и он перегорел или просто не дожали и он выпал?
В CP-722 стоит 90А реле (думаю видео предыдущего поста вы смотрели) и возникает вполне закономерный вопрос: какой автомат защищает квартиру от КЗ (правильно ли подобран номинал?) и как электрики подключили реле, если автомат не успел сработать и контакты реле сгорели? Возникает вопрос к квалификации электриков.
Вы можете отправить реле на постгарантийное обслуживание, после анализа будет понятно стоит ли его восстанавливать (и сколько это будет стоить) или лучше купить новое.

Добрый день. Очень приятно что отечественный производитель держит форум не для галочки.
Сложно уже говорить что именно сделали электрики из ЖЭСа. Может пережали и резьба на винте повредилась. может недожали. Особого выбора нет, в нашей стране такие вот электрики. Результатом получился греющийся контакт, прикипевший болт и некоторое термическое повреждение корпуса, которого можно было бы избежать, будь в реле термодатчик.
меня больше другое заинтересовало в вашем ответе.
Видео, к сожалению, у меня не отображается. Я вижу только белое поле и никаких ссылок/embedded плееров. (опубликуйте прямую ссылку, пожалуйста. Опробовал 2 компьютера, 3 разных браузера. Наверняка не я один такой)
Номинал автоматов подобран для защиты линии согласно сечению провода. Для розеток это 2.5 мм^2 и 16А. Но, согласно время-токовой характеристики, при КЗ, автомат характеристики С, дает от 5 до 10 номиналов перед отключением (не готов оценить длительность КЗ, но явно меньше 0.5с)
Итого.. штатная работа автомата дает 80-160А перед срабатыванием. При условии, что сработал и автомат на вводе в квартиру - 32А, то ток мог быть вполне 160-320А. И это нормальный режим работы.
И что. каждый раз реле будет сгорать при КЗ?

Я не планировал ремонтировать реле (здорово что ваш СЦ так может), но покупать новое, пока не удовлетворю любопытство, тоже не стану.
Technical support
Сообщений: 256
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

Re: CP-722 | Реле контроля напряжения (РКН)

Сообщение Technical support » 03 дек 2018, 09:12

Добрый день!
Прямая ссылка на видео http://www.youtube.com/watch?v=V_5eO0Jtmbk
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...

Вернуться в «Реле контроля напряжения»

Кто сейчас на форуме

Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость