Страница 2 из 2

Re: CP-722 | Реле контроля напряжения (РКН)

Добавлено: 09 апр 2019, 18:06
zhu4ara39
Добрый день!
Может кто подскажет:
Стоит СР-722. Уже несколько раз гаснет свет в квартире. На реле в этот момент индикация напряжения есть, в пределах выставленных значений, но вот нагрузка ( квартира) не светится. Повторное включение не происходит ( если, конечно, сработала защита). Решается только выключением - включением автомата, который стоит перед реле. После этого появляется нагрузка на реле и так до следующего раза. Получается, если допустить , что срабатывает защита, но потом просто оно не включается назад?

Re: CP-722 | Реле контроля напряжения (РКН)

Добавлено: 11 апр 2019, 05:26
Technical support
zhu4ara39 писал(а):Добрый день!
Может кто подскажет:
Стоит СР-722. Уже несколько раз гаснет свет в квартире. На реле в этот момент индикация напряжения есть, в пределах выставленных значений, но вот нагрузка ( квартира) не светится. Повторное включение не происходит ( если, конечно, сработала защита). Решается только выключением - включением автомата, который стоит перед реле. После этого появляется нагрузка на реле и так до следующего раза. Получается, если допустить , что срабатывает защита, но потом просто оно не включается назад?

Добрый день. Какое время повторного включения выставлено? Дата выпуска изделия? Дата покупки? Какие диапазоны напряжений выставлены?

Re: CP-722 | Реле контроля напряжения (РКН)

Добавлено: 12 апр 2019, 17:08
zhu4ara39
Добрый день!
По дате не скажу, но больше уже двух лет точно стоит.
Диапазон 195-236, 10 секунд на повторное включение. Когда вырубаю его автоматом, подключается как надо через 10 сек
Вырубился сегодня, на дисплее 232. Переподключения не было. Увеличил порог до 240, он включился.

Re: CP-722 | Реле контроля напряжения (РКН)

Добавлено: 15 апр 2019, 07:58
Technical support
zhu4ara39 писал(а):Добрый день!
По дате не скажу, но больше уже двух лет точно стоит.
Диапазон 195-236, 10 секунд на повторное включение. Когда вырубаю его автоматом, подключается как надо через 10 сек
Вырубился сегодня, на дисплее 232. Переподключения не было. Увеличил порог до 240, он включился.

У вас стоит очень маленький порог по верхнему напряжению. По стандарту в наших сетях 230В +-10%, т.е. по нижнему может быть 207В, по верхнему - 253В (и это в пределах нормы).
Вполне возможно, что в сети происходят скачки выше 236В, которые не успевают отобразиться на дисплее, за счет инерционности. Реле их регистрирует и не включает нагрузку. Попробуйте поставить порог выше, проверьте, если проблема не будет устранена, отправляйте на завод, будем разбираться.

Re: CP-722 | Реле контроля напряжения (РКН)

Добавлено: 30 апр 2019, 15:38
zhu4ara39
добрый день!
забыл про нашу переписку :D
спасибо за ответ.
повысил до 240, перестало отключаться
по умолчанию было 250, но в один момент сгорел БП принтера, когда было отключение света в доме.
При включении он сгорел, реле не помогло, поэтому и понизил

Re: CP-722 | Реле контроля напряжения (РКН)

Добавлено: 02 май 2019, 11:03
Technical support
zhu4ara39 писал(а):добрый день!
забыл про нашу переписку :D
спасибо за ответ.
повысил до 240, перестало отключаться
по умолчанию было 250, но в один момент сгорел БП принтера, когда было отключение света в доме.
При включении он сгорел, реле не помогло, поэтому и понизил

Оргтехнику в принципе желательно питать через бесперебойник. Это не только технику защитит, но и документы с которыми работаете в данный момент.