EPP-619 | Реле тока
Добавлено: 19 июн 2016, 21:48
Technical support
|
РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ТОКА EPP-619
|
|
РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ТОКА EPP-619 - предназначены для сигнализации превышения тока в контролируемой цепи. Это устройство также используется для защиты цепей и источников питания от перегрузки и короткого замыкания. Реле тока измеряет его величину в контролируемой цепи и срабатывают при превышении установленного значения. Реле тока представляет собой электронное устройство, реагирующее на превышение контролируемой величины во входной цепи. При превышении установленной величины выходные контакты переключаются, и этот сигнал используется для управления цепями сигнализации или устройствами силовой коммутации (отключения нагрузки). При снижении тока ниже установленного значения, реле тока возвращается в исходное состояние, и его выходной сигнал обрабатывается цепями автоматики, управляющей силовыми цепями. Реле имеет интегрированный токовый трансформатор, который позволяет протянуть через переднюю панель изделия провод, в котором происходит замер тока.
Технические характеристики
| EPP-619-01 | EPP-619-02 | Напряжение питания, В | 230 АС | Максимальный коммутируемый ток (АС1), А | 16 | Исполнительные контакты: NO/NC-переключающий | 1NO/NC | Диапазон контролируемых токов, не более, А | 0.6...5 | 2...16 | Гистерезис, % | 10 | Погрешность измерения тока, не более, % | 5 | Задержка отключения (регулируемая), с | 0.5…10 | Задержка повторного включения, с | 0.5 | Диапазон рабочих температур, °С | -25...+50 | Потребляемая мощность, Вт | 0.4 | Габариты (ШхВхГ), мм | 18х90х63 | Тип корпуса | 1S | Подключение | Винтовые зажимы 2.5 мм2 | Монтаж | на DIN-рейку |
Настройка
Подключаем согласно схеме и пользуемся;)
- Схема реле тока.jpg (6.11 KiB) 7089 просмотра
Скачать
Купить EPP-619-01 Купить EPP-619-02
|
- EPP-619-01_619-02.png (279.91 KiB) 7089 просмотра
|
Плохое напряжение на даче
Добавлено: 07 сен 2016, 05:44
Serzh
Добрый день.
Есть вопрос следующего плана, на даче плохое напряжение в сети, иногда падает до 120 вольт, в среднем держится в районе 160 - 180 вольт, что не позволяет включить глубинный насос и даже у холодильника включается теплозащита и он просто выключается. Напряжение в сети у нас однофазное.
Мы приобрели ИБП на 2,5 кВт с внутренними батареями, но при включении ИБП в сеть и подключения к нему нагрузки (насоса) происходит падение напряжения в сети на 20-30 вольт (т.е. если было 180 то падает до 150), этого не должно быть, так как сеть и так плохая и мы просаживаем ее еще больше. Рассматриваем возможный вариант покупки для решения проблемы - ограничитель мощности перед ИБП - ОМ-631. Просьба сообщить можно ли его настроить, чтобы при превышении потребления он отключал сеть от ИБП, при этом ИБП будет работать от своих внутренних батарей, а через минуту ограничитель вернет сеть назад? Другими словами нам нужно ограничивать мощность ориентировочно в районе 200-300 вт, для работы зарядного в ИБП. Но мы не уверены:
1. как наша сеть отнесется к такой нагрузке;
2. время сработки этого ограничителя тоже не нулевое, вроде как 1-2 секунды все равно будет брать из сети и просаживать ее? Может есть какие-нибудь другие варианты однофазных ограничителей нагрузки?
Re: Плохое напряжение на даче
Добавлено: 07 сен 2016, 05:47
Technical support
Добрый день!
Для решения Вашей проблемы лучше использовать реле тока EPP-619 c диапазоном 0,5-6 А, настроить его на порог отключения 1-1,5А (что соответствует мощности 200-300Вт. ИБП необходимо включить через контактор. При превышении установленного значения тока контактор отключает ИБП от сети питания и подключает только при снижении потребляемого тока.
Re: Плохое напряжение на даче
Добавлено: 07 сен 2016, 05:52
Serzh
Rodion писал(а):ИБП необходимо включить через контактор.
А не могли бы схемку набросать... для наглядности.
Re: Плохое напряжение на даче
Добавлено: 07 сен 2016, 06:50
Technical support
Serzh писал(а):Rodion писал(а):ИБП необходимо включить через контактор.
А не могли бы схемку набросать... для наглядности.
Без проблем, вот
- ИБП и EPP-619.jpg (26.55 KiB) 6870 просмотра