Страница 1 из 1

EPP-619 | Реле тока

Добавлено: 19 июн 2016, 21:48
Technical support
РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ТОКА EPP-619



РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ТОКА EPP-619 - предназначены для сигнализации превышения тока в контролируемой цепи. Это устройство также используется для защиты цепей и источников питания от перегрузки и короткого замыкания. Реле тока измеряет его величину в контролируемой цепи и срабатывают при превышении установленного значения.

Реле тока представляет собой электронное устройство, реагирующее на превышение контролируемой величины во входной цепи. При превышении установленной величины выходные контакты переключаются, и этот сигнал используется для управления цепями сигнализации или устройствами силовой коммутации (отключения нагрузки). При снижении тока ниже установленного значения, реле тока возвращается в исходное состояние, и его выходной сигнал обрабатывается цепями автоматики, управляющей силовыми цепями.

Реле имеет интегрированный токовый трансформатор, который позволяет протянуть через переднюю панель изделия провод, в котором происходит замер тока.


Технические характеристики
EPP-619-01
EPP-619-02
Напряжение питания, В
230 АС
Максимальный коммутируемый ток (АС1), А
16
Исполнительные контакты: NO/NC-переключающий
1NO/NC
Диапазон контролируемых токов, не более, А
0.6...5
2...16
Гистерезис, %
10
Погрешность измерения тока, не более, %
5
Задержка отключения (регулируемая), с
0.5…10
Задержка повторного включения, с
0.5
Диапазон рабочих температур, °С
-25...+50
Потребляемая мощность, Вт
0.4
Габариты (ШхВхГ), мм
18х90х63
Тип корпуса
1S
Подключение
Винтовые зажимы 2.5 мм2
Монтаж
на DIN-рейку
Настройка
Подключаем согласно схеме и пользуемся;)
Схема реле тока.jpg
Схема реле тока.jpg (6.11 KiB) 7152 просмотра
Купить EPP-619-01
Купить EPP-619-02
EPP-619-01_619-02.png
EPP-619-01_619-02.png (279.91 KiB) 7152 просмотра

Плохое напряжение на даче

Добавлено: 07 сен 2016, 05:44
Serzh
Добрый день.
Есть вопрос следующего плана, на даче плохое напряжение в сети, иногда падает до 120 вольт, в среднем держится в районе 160 - 180 вольт, что не позволяет включить глубинный насос и даже у холодильника включается теплозащита и он просто выключается. Напряжение в сети у нас однофазное.
Мы приобрели ИБП на 2,5 кВт с внутренними батареями, но при включении ИБП в сеть и подключения к нему нагрузки (насоса) происходит падение напряжения в сети на 20-30 вольт (т.е. если было 180 то падает до 150), этого не должно быть, так как сеть и так плохая и мы просаживаем ее еще больше. Рассматриваем возможный вариант покупки для решения проблемы - ограничитель мощности перед ИБП - ОМ-631. Просьба сообщить можно ли его настроить, чтобы при превышении потребления он отключал сеть от ИБП, при этом ИБП будет работать от своих внутренних батарей, а через минуту ограничитель вернет сеть назад? Другими словами нам нужно ограничивать мощность ориентировочно в районе 200-300 вт, для работы зарядного в ИБП. Но мы не уверены:
1. как наша сеть отнесется к такой нагрузке;
2. время сработки этого ограничителя тоже не нулевое, вроде как 1-2 секунды все равно будет брать из сети и просаживать ее? Может есть какие-нибудь другие варианты однофазных ограничителей нагрузки?

Re: Плохое напряжение на даче

Добавлено: 07 сен 2016, 05:47
Technical support
Добрый день!
Для решения Вашей проблемы лучше использовать реле тока EPP-619 c диапазоном 0,5-6 А, настроить его на порог отключения 1-1,5А (что соответствует мощности 200-300Вт. ИБП необходимо включить через контактор. При превышении установленного значения тока контактор отключает ИБП от сети питания и подключает только при снижении потребляемого тока.

Re: Плохое напряжение на даче

Добавлено: 07 сен 2016, 05:52
Serzh
Rodion писал(а):ИБП необходимо включить через контактор.

А не могли бы схемку набросать... для наглядности.

Re: Плохое напряжение на даче

Добавлено: 07 сен 2016, 06:50
Technical support
Serzh писал(а):
Rodion писал(а):ИБП необходимо включить через контактор.

А не могли бы схемку набросать... для наглядности.

Без проблем, вот
ИБП и EPP-619.jpg
ИБП и EPP-619.jpg (26.55 KiB) 6933 просмотра