ОМ-3
ОМ-3
Могу ли я использовать ОМ-3 в 3-х фазной сети? Мне хочется, чтобы при выключении одной фазы, 2 другие продолжали работать. Понимаю, что в этом случае, наверное, надо ставить 3 таких штуковины. Как будут реагировать при этом оставшиеся фазы?
-
- Сообщений: 258
- Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24
Re: ОМ-3
Добрый день, Анатолий!
Правильно ли я Вас понял, Вы хотите контролировать потребляемую мощность пофазно, с возможностью установки различных значений отключаемой мощности?
В таком случае, конечно, можно использовать ОМ-3. По одному устройству на фазу.
Выключении одной из фаз никак не повлияет на работу остальных двух.
Если опишите проблему поподробнее, то возможно сможем подобрать для Вас более оптимальное решение.
Правильно ли я Вас понял, Вы хотите контролировать потребляемую мощность пофазно, с возможностью установки различных значений отключаемой мощности?
В таком случае, конечно, можно использовать ОМ-3. По одному устройству на фазу.
Выключении одной из фаз никак не повлияет на работу остальных двух.
Если опишите проблему поподробнее, то возможно сможем подобрать для Вас более оптимальное решение.
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...
Вернуться в «Ограничители мощности»
Кто сейчас на форуме
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость