Страница 1 из 1

Выбор автоматического переключателя между сетями

Добавлено: 24 окт 2018, 05:49
OBEH
Подскажите, пожалуйста.
Нужна схема и необходимое оборудования для реализации следующей ситуации.
На столбе перед участками два счетчика.
По ним по договору допустимая мощность
Мощность: 15.0 кВт
Класс напряжения: 10.0 кВ
От них два СИП
Сейчас вручную переключаю между ними питание. То есть, отключается одна линия, включается другая.
Секундная пропажа тока в потребителе не критична.
Какое решение нужно, чтобы это происходило автоматически в определенное время?
Есть какие-то промышленные решения. Но это такое безумно дорогое удовольствие.

Re: Выбор автоматического переключателя между сетями

Добавлено: 24 окт 2018, 07:57
Technical support
OBEH писал(а):Подскажите, пожалуйста.
Нужна схема и необходимое оборудования для реализации следующей ситуации.
На столбе перед участками два счетчика.
По ним по договору допустимая мощность
Мощность: 15.0 кВт
Класс напряжения: 10.0 кВ
От них два СИП
Сейчас вручную переключаю между ними питание. То есть, отключается одна линия, включается другая.
Секундная пропажа тока в потребителе не критична.
Какое решение нужно, чтобы это происходило автоматически в определенное время?
Есть какие-то промышленные решения. Но это такое безумно дорогое удовольствие.

Правильно ли я понял вас: два разных 3-х фазных ввода, два счетчика учета электроэнергии, один потребитель. Требуется в определенное время переключать потребителя с одного ввода на второй. Так?

Re: Выбор автоматического переключателя между сетями

Добавлено: 24 окт 2018, 10:45
OBEH
Не совсем правильно.
"два разных 3-х фазных ввода, два счетчика учета электроэнергии" - все так
И далее - Два разных участка, два разных кадастровых номера. Два потребителя. На каждый участок свое разрешение(договор на подключение).

Re: Выбор автоматического переключателя между сетями

Добавлено: 24 окт 2018, 12:49
Technical support
OBEH писал(а):Не совсем правильно.
"два разных 3-х фазных ввода, два счетчика учета электроэнергии" - все так
И далее - Два разных участка, два разных кадастровых номера. Два потребителя. На каждый участок свое разрешение(договор на подключение).

И каким образом должно происходить переключение?
Два ввода на один участок, потом два ввода на второй участок или первый ввод на второй участок, второй ввод на первый участок, а потом наоборот?
Этот момент не совсем понятен, от этого зависит схема.

Re: Выбор автоматического переключателя между сетями

Добавлено: 24 окт 2018, 15:37
OBEH
Вручную-же переключаю с одной линии на другую в определенное время суток
Просто хочу автоматизировать. Для этого надо оборудование какое-то.
В этом я не спец.
Вот тут интересную штуку увидел https://www.youtube.com/watch?v=ADncrXbZYbo
Вроде, тема здравая. Только к моему случаю как-то адаптировать.
Или, вот еще видео
https://www.youtube.com/watch?v=yeqGEX_1i-8

Re: Выбор автоматического переключателя между сетями

Добавлено: 25 окт 2018, 07:52
Technical support
OBEH писал(а):Вручную-же переключаю с одной линии на другую в определенное время суток
Просто хочу автоматизировать. Для этого надо оборудование какое-то.
В этом я не спец.
Вот тут интересную штуку увидел https://www.youtube.com/watch?v=ADncrXbZYbo
Вроде, тема здравая. Только к моему случаю как-то адаптировать.
Или, вот еще видео
https://www.youtube.com/watch?v=yeqGEX_1i-8

Вот пример схемы
Авто переключение.jpg
Авто переключение.jpg (49.35 KiB) 5626 просмотра

если будет каждый ввод работать на свою нагрузку и не будет переключения двух вводов на одну нагрузку, то RV-01 можно убрать. Они нужны для создания временной задержки в 1 секунду, для гарантированного размыкания контакторов ST40-40.
PCZ-521-1 автоматически переключает в установленное время с первого ввода на второй.

Re: Выбор автоматического переключателя между сетями

Добавлено: 25 окт 2018, 12:41
OBEH
Спасибо
У меня будет переключения двух вводов на одну нагрузку

По поводу оборудования.
Что-то дороговатая схема получается.

Re: Выбор автоматического переключателя между сетями

Добавлено: 25 окт 2018, 12:59
Technical support
OBEH писал(а):Спасибо
У меня будет переключения двух вводов на одну нагрузку

По поводу оборудования.
Что-то дороговатая схема получается.

Дешевле точно не получится.
В этой схеме еще не реализована защита от залипания контакторов, которая может повлечь за собой встречное включение вводов.
Это самый простой вариант.

Re: Выбор автоматического переключателя между сетями

Добавлено: 25 окт 2018, 13:09
OBEH
При переключении, как я понимаю, лучше иметь нулевую нагрузку потребителя.
Нагрузка реально предполагается от 1 кВт до 7кВт
Это нормально для данного оборудования?

Re: Выбор автоматического переключателя между сетями

Добавлено: 25 окт 2018, 13:19
Technical support
OBEH писал(а):При переключении, как я понимаю, лучше иметь нулевую нагрузку потребителя.
Нагрузка реально предполагается от 1 кВт до 7кВт
Это нормально для данного оборудования?

Да, оборудование подобрано с запасом.