PF-451

Бесперебойное электроснабжение однофазных потребителей, запитанных от трёхфазной сети
Sergey11111
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 26 июл 2017, 12:37

PF-451

Сообщение Sergey11111 » 26 июл 2017, 12:44

Подскажите имеет ли pf-451 приоритетную фазу? В паспорте изделия написано: если не устанавливать перемычку к контакту 5 и нейтралью, устройство работает с приоритетной фазой. В самом описании на сайте написано что устройство без приоритетной фазы.
Technical support
Сообщений: 256
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

Re: PF-451

Сообщение Technical support » 26 июл 2017, 12:50

Sergey11111 писал(а):Подскажите имеет ли pf-451 приоритетную фазу? В паспорте изделия написано: если не устанавливать перемычку к контакту 5 и нейтралью, устройство работает с приоритетной фазой. В самом описании на сайте написано что устройство без приоритетной фазы.

В PF-451 отключается приоритетная фаза, установкой перемычки между 5 контактом и нейтралью.
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...
Sergey11111
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 26 июл 2017, 12:37

Re: PF-451

Сообщение Sergey11111 » 26 июл 2017, 13:01

Rodion писал(а):
Sergey11111 писал(а):Подскажите имеет ли pf-451 приоритетную фазу? В паспорте изделия написано: если не устанавливать перемычку к контакту 5 и нейтралью, устройство работает с приоритетной фазой. В самом описании на сайте написано что устройство без приоритетной фазы.

В PF-451 отключается приоритетная фаза, установкой перемычки между 5 контактом и нейтралью.

Т.е. если я не ставлю перемычку у меня L1 будет приоритетная. Если напряжение к примеру упадет на L1 устройство переключит на L2. При восстановлении напряжения на L1 устройство переключит с L2 на L1 или останеться на L2?
Technical support
Сообщений: 256
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

Re: PF-451

Сообщение Technical support » 26 июл 2017, 13:08

Sergey11111 писал(а):
Rodion писал(а):
Sergey11111 писал(а):Подскажите имеет ли pf-451 приоритетную фазу? В паспорте изделия написано: если не устанавливать перемычку к контакту 5 и нейтралью, устройство работает с приоритетной фазой. В самом описании на сайте написано что устройство без приоритетной фазы.

В PF-451 отключается приоритетная фаза, установкой перемычки между 5 контактом и нейтралью.

Т.е. если я не ставлю перемычку у меня L1 будет приоритетная. Если напряжение к примеру упадет на L1 устройство переключит на L2. При восстановлении напряжения на L1 устройство переключит с L2 на L1 или останеться на L2?

При восстановлении параметров на L1 устройство переключится с L2 на L1.
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...
Sergey11111
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 26 июл 2017, 12:37

Re: PF-451

Сообщение Sergey11111 » 26 июл 2017, 13:12

И еще вопрос. На сайте изображена как на фото 1, а в интернете есть еще как на фото 2. Какую модель производите вы?
Вложения
pf_451.jpg
Фото1
pf_451.jpg (74.34 KiB) 5884 просмотра
pf-451.jpg
Фото2
pf-451.jpg (8.04 KiB) 5884 просмотра
Technical support
Сообщений: 256
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

Re: PF-451

Сообщение Technical support » 26 июл 2017, 13:16

Sergey11111 писал(а):И еще вопрос. На сайте изображена как на фото 1, а в интернете есть еще как на фото 2. Какую модель производите вы?

Это оба наши изделия. На фото 1 модернизированное изделие образца 2016 года, на фото 2 - изделие до модернизации. Соответственно они отличаются по размерам, подключению и функционалу. Самая актуальная информация на изделие будет содержаться в руководстве, которое идет в комплекте.
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...

Вернуться в «Переключатели фаз»

Кто сейчас на форуме

Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостей