Страница 1 из 1

PF-451

Добавлено: 26 июл 2017, 12:44
Sergey11111
Подскажите имеет ли pf-451 приоритетную фазу? В паспорте изделия написано: если не устанавливать перемычку к контакту 5 и нейтралью, устройство работает с приоритетной фазой. В самом описании на сайте написано что устройство без приоритетной фазы.

Re: PF-451

Добавлено: 26 июл 2017, 12:50
Technical support
Sergey11111 писал(а):Подскажите имеет ли pf-451 приоритетную фазу? В паспорте изделия написано: если не устанавливать перемычку к контакту 5 и нейтралью, устройство работает с приоритетной фазой. В самом описании на сайте написано что устройство без приоритетной фазы.

В PF-451 отключается приоритетная фаза, установкой перемычки между 5 контактом и нейтралью.

Re: PF-451

Добавлено: 26 июл 2017, 13:01
Sergey11111
Rodion писал(а):
Sergey11111 писал(а):Подскажите имеет ли pf-451 приоритетную фазу? В паспорте изделия написано: если не устанавливать перемычку к контакту 5 и нейтралью, устройство работает с приоритетной фазой. В самом описании на сайте написано что устройство без приоритетной фазы.

В PF-451 отключается приоритетная фаза, установкой перемычки между 5 контактом и нейтралью.

Т.е. если я не ставлю перемычку у меня L1 будет приоритетная. Если напряжение к примеру упадет на L1 устройство переключит на L2. При восстановлении напряжения на L1 устройство переключит с L2 на L1 или останеться на L2?

Re: PF-451

Добавлено: 26 июл 2017, 13:08
Technical support
Sergey11111 писал(а):
Rodion писал(а):
Sergey11111 писал(а):Подскажите имеет ли pf-451 приоритетную фазу? В паспорте изделия написано: если не устанавливать перемычку к контакту 5 и нейтралью, устройство работает с приоритетной фазой. В самом описании на сайте написано что устройство без приоритетной фазы.

В PF-451 отключается приоритетная фаза, установкой перемычки между 5 контактом и нейтралью.

Т.е. если я не ставлю перемычку у меня L1 будет приоритетная. Если напряжение к примеру упадет на L1 устройство переключит на L2. При восстановлении напряжения на L1 устройство переключит с L2 на L1 или останеться на L2?

При восстановлении параметров на L1 устройство переключится с L2 на L1.

Re: PF-451

Добавлено: 26 июл 2017, 13:12
Sergey11111
И еще вопрос. На сайте изображена как на фото 1, а в интернете есть еще как на фото 2. Какую модель производите вы?

Re: PF-451

Добавлено: 26 июл 2017, 13:16
Technical support
Sergey11111 писал(а):И еще вопрос. На сайте изображена как на фото 1, а в интернете есть еще как на фото 2. Какую модель производите вы?

Это оба наши изделия. На фото 1 модернизированное изделие образца 2016 года, на фото 2 - изделие до модернизации. Соответственно они отличаются по размерам, подключению и функционалу. Самая актуальная информация на изделие будет содержаться в руководстве, которое идет в комплекте.