AZD-M | Реле защиты электродвигателей

Защита электродвигателей от аварийных режимов работы
Technical support
Сообщений: 256
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

AZD-M | Реле защиты электродвигателей

Сообщение Technical support » 03 май 2016, 08:53

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
РЕЛЕ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ AZD-M



РЕЛЕ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ AZD-M - предназначено для защиты 3-х фазных электродвигателей от аварийных режимов работы.

Реле измеряет ток, потребляемый электродвигателем. При выходе величины потребляемого тока за установленные пределы реле, в соответствии с заложенным алгоритмом работы, отключает электродвигатель.


Функциональные возможности:
  • Защита от частых пусков;
  • Защита от перегрузки по току;
  • Защита от перегрева;
  • Защита от нарушения чередования;
  • Защита от слипания фаз;
  • Защита от обрыва фазы;
  • Защита от работы при пониженном и повышенном напряжении;
  • Защита от асимметрии фазных токов;
  • Защита от асимметрии фазных напряжений;
  • Защита от токов короткого замыкания;
  • Защита от потери нагрузки (сухой ход);
  • Контроль сопротивления изоляции обмоток электродвигателя.

Технические характеристики
Напряжение питания,В
3х400/230+N AC
Диапазон контролируемых токов электродвигателя, А: 
-исполнение 1 
0.5...5*
-исполнение 2 
10...59.5
Максимальный коммутируемый ток (АС1), А
2х8
Исполнительный контакт: NO/NC - переключающий
2NO/NC
Допустимая асимметрия фазных напряжений, В
30...80
Время отключения по асимметрии напряжений, с
1...20
Допустимая асимметрия фазных токов, %
30
Время отключения по асимметрии токов, с
4
Минимальный рабочий ток (от номинального), %
50...95
Время отключения, с
0.5...10
Сопротивление изоляции обмоток, кОм:
500
Время отключения при перегрузке по току, с
токовременная характеристика
Время отключения при обрыве фазы, не более, с
1
Время отключения при нарушении чередования фаз, не более, с
0.1
Время повторного включения двигателя, с
2...600
Диаметр отверстия в корпусе для кабеля питания, мм
12
Степень защиты
IP20
Диапазон рабочих температур, С
-25...+50 (УХЛ4)
Габариты, мм
105х90х65
Тип корпуса
6S
Монтаж
DIN-рейка 35 мм

*Для двигателей с номинальным током от 0.5А до 5А и с внешними трансформаторами тока для двигателей более 59А.

Скачать
Видео
Настройка
Раздел в процессе наполнения
Купить AZD-M
AZD-M.png
AZD-M.png (326.78 KiB) 7453 просмотра
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...
Аватар пользователя
Карачун
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 29 мар 2019, 16:50

Re: AZD-M | Реле защиты электродвигателей

Сообщение Карачун » 29 мар 2019, 16:58

В чём отличие AZD-M от AZd?
Technical support
Сообщений: 256
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

Re: AZD-M | Реле защиты электродвигателей

Сообщение Technical support » 04 апр 2019, 10:44

Карачун писал(а):В чём отличие AZD-M от AZd?

AZD-M можно подключить к компьютеру и просмотреть параметры, настроить его под свои требования более гибко.
В AZD нет контроля изоляции и контроля тока утечки и нет возможности подключения к ПК.
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...
Albert
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 25 дек 2016, 04:35

Re: AZD-M | Реле защиты электродвигателей

Сообщение Albert » 14 авг 2019, 09:06

Добрый день! Имеется насос с потребляемых током 4,5- 7,5 А. Вопрос- какое реле защиты электродвигателя можно применить, и по какой схеме ?
Technical support
Сообщений: 256
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

Re: AZD-M | Реле защиты электродвигателей

Сообщение Technical support » 14 авг 2019, 11:24

Добрый день. Для решения Вашего вопроса предлагаю использовать многофункциональное реле защиты электродвигателей AZD-02, AZD-M-02 или EPS-D 5А с внешними трансформаторами тока. Пример схемы подключения приведен в руководстве по эксплуатации. За дополнительной информацией Вы можете обратиться в службу технической поддержки.
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...
djonflyer
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 13 сен 2021, 09:13

Re: AZD-M | Реле защиты электродвигателей

Сообщение djonflyer » 14 сен 2021, 10:42

День добрый, подскажите, хотим поставить защиту на насосы отопления 380в.
Насосы 400Вт каждый, 1,1-1,2А судя по вашей таблице к реле.
Насосов 5 шт. Можем ли их всех защищать одним реле AZD-M (или другим) через контактор? Или 1 реле на 1 двигатель???
Technical support
Сообщений: 256
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

Re: AZD-M | Реле защиты электродвигателей

Сообщение Technical support » 16 сен 2021, 05:19

djonflyer писал(а):День добрый, подскажите, хотим поставить защиту на насосы отопления 380в.
Насосы 400Вт каждый, 1,1-1,2А судя по вашей таблице к реле.
Насосов 5 шт. Можем ли их всех защищать одним реле AZD-M (или другим) через контактор? Или 1 реле на 1 двигатель???


Добрый день.
Для защиты 1 насоса необходимо применять 1 изделие защитной автоматики.
AZD-M - это сложное многофункциональное реле защиты электродвигателей. Можем предположить, что для насосов по 400Вт можно применить более простые изделия. Для подбора необходимого оборудования Вы можете обратиться в службу технической поддержки. По телефону такие задачи решаются быстрее.

Служба технической поддержки:
231300, Республика Беларусь, г. Лида, ул. Минская, 18А
+375 154 65 72 57
+375 154 60 03 80
+375 29 869 56 06 (GSM, Viber, WhatsApp. 07:00 - 18:00)
+375 29 319 43 73
+8 (800) 707-99-49 - для Российской Федерации
(бесплатный)
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...

Вернуться в «Реле защиты электродвигателей»

Кто сейчас на форуме

Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостей