Страница 1 из 3
RT-820M | Регулятор температуры
Добавлено: 11 май 2016, 05:34
Technical support
|
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ RT-820М и RT-820M-1
|
|
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ RT-820М и RT-820M-1 - предназначены для контроля и поддержания заданной температуры или диапазона температур воздуха в жилых и производственных помещениях, овощехранилищах, различного рода жидкостей в технологических процессах, включение отопительного (охладительного) оборудования по сигналам выносных датчиков. Имеет выход аварийной сигнализации - сток-исток полевого транзистора с допустимым напряжением 50В. Функциональные возможности:- выбор режима работы: нагрев, охлаждение;
- индикация аварии;
- индикация кода ошибки на дисплей;
- отключение аварийной индикации;
- контроль исправности датчика.
Технические характеристики
| RT-820M* | RT-820M-1 | Напряжение питания, В | 230 АС | 24-264 АС/DC | Максимальный коммутируемый ток (АС1), А | 16 | Исполнительные контакты: NO-нормально открытый | 1NO | Диапазон регулируемых температур, ℃ | -20...+130 | Гистерезис, регулируемый, ℃ | 1…30 | Дискретность установки, ℃ | 1 | Точность измерения, ℃ | 1 | Температурная коррекция, ℃ | ±5 | Максимальная длина провода датчика, м | 50 | Датчик температуры | RT-823, RT-82 | Диапазон рабочих температур, °С: | -25...+50 | Потребляемая мощность, не более, Вт: | 2 | Габариты (ШхВхГ), мм: | 35х90х65 | Тип корпуса: | 2S | Подключение: | Винтовые зажимы 2.5 мм2 | Монтаж | на DIN-рейку 35 мм |
* Клеммы подключения датчика гальванически изолированы от клемм питания
Скачать
Видео
Настройка
Раздел в процессе наполнения
Купить RT-820M Купить RT-820M-1
|
- RT-820M_M1.png (370.96 KiB) 12764 просмотра
|
Re: RT-820M
Добавлено: 06 окт 2016, 12:43
Andrey1986
Подскажите что обозначает ошибка 02 на индикаторе RT-820M?
Re: RT-820M
Добавлено: 06 окт 2016, 13:18
Vadik
Andrey1986 писал(а):Подскажите что обозначает ошибка 02 на индикаторе RT-820M?
Столкнулся с такой же проблемой когда купил, позвонил в тех поддержку они сказали что надо проверить датчик. Эта ошибка связана с отсутствием контакта датчика. Я потом посмотрел в паспорте внимательно и там есть таблица в которой написаны все ошибки
Re: RT-820M
Добавлено: 07 окт 2016, 11:29
Vadik
Столкнулся с таким вопросом. Можно ли использовать датчики температуры от других устройств с вашим RT-820M?
Re: RT-820M
Добавлено: 07 окт 2016, 11:33
Vadik
И еще вопрос. RT 820М и CRT-02 комплектуются датчиками?
Re: RT-820M
Добавлено: 07 окт 2016, 11:35
Technical support
Vadik писал(а):Столкнулся с таким вопросом. Можно ли использовать датчики температуры от других устройств с вашим RT-820M?
Если в датчиках от других регуляторов используется полупроводниковый элемент KTY 10-6 или KTY 81-210 в качестве чувствительного элемента, то их использовать можно.
А вообще регулятор температуры RT-820M комплектуется датчиком по умолчанию.
Re: RT-820M
Добавлено: 07 окт 2016, 11:37
Technical support
Vadik писал(а):И еще вопрос. RT 820М и CRT-02 комплектуются датчиками?
В комплекте на RT-820M идет 1 датчик, а в CRT-02 - 2 датчика в комплекте.
Re: RT-820M
Добавлено: 07 окт 2016, 13:19
Nikitos
Здравствуйте. Есть вопрос по работе терморегулятора RT-820M:
в комплекте идет датчик с проводом 2,5 метра, а мне нужен 6 метров - как его удлинить (скрутить, спаять и т.д.)?
Re: RT-820M
Добавлено: 07 окт 2016, 13:53
Technical support
Nikitos писал(а):Здравствуйте. Есть вопрос по работе терморегулятора RT-820M:
в комплекте идет датчик с проводом 2,5 метра, а мне нужен 6 метров - как его удлинить (скрутить, спаять и т.д.)?
Просто удлиняете его проводом например ШВВП-2х0.5, потом сравниваете показания с эталонным градусником, и, если необходимо, делаете температурную коррекцию показаний устройства.
Лучше всего конечно спайка или сварка проводов.
Re: RT-820M | Регулятор температуры
Добавлено: 14 фев 2017, 18:07
tmkdir
Подскажите будет ли работать данная схема:
Хочу использовать RT-820 для подогрева лестницы входной группы, температура окружающей среды опускается до -35 градусов на 2-3 недели в году.
Датчик температуры установлен на улице, в стяжке, регулятор температуры висит тоже на улице.
Будет ли работать данный регулятор в таких условиях?
Будет ли работать датчик при таких низких температурах, будет ли он подавать сигнал на реле для включения питания при температуре -35 градусов?
Заранее спасибо жду ответа...