Страница 2 из 3

Re: RT-820M | Регулятор температуры

Добавлено: 15 фев 2017, 06:17
Technical support
tmkdir писал(а):Подскажите будет ли работать данная схема:

Хочу использовать RT-820 для подогрева лестницы входной группы, температура окружающей среды опускается до -35 градусов на 2-3 недели в году.
Датчик температуры установлен на улице, в стяжке, регулятор температуры висит тоже на улице.
Будет ли работать данный регулятор в таких условиях?
Будет ли работать датчик при таких низких температурах, будет ли он подавать сигнал на реле для включения питания при температуре -35 градусов?

Заранее спасибо жду ответа...

Для работы на низких температурах (-40) можете приобрести "RT-820M УХЛ2" - это заказная позиция, и при установке данный регулятор будет работать в Ваших условиях.
Единственное стоит учесть, что корпус регулятора имеет степень защиты IP20, потому при размещении на улице его следует заключить в герметичный бокс.

Re: RT-820M | Регулятор температуры

Добавлено: 02 мар 2017, 21:10
Martinco
Доброго времени суток!
Приобрел RT-820M, Посмотрел схему подключения в ролике, посмотрел на сайте, собрал в щитке.
Уже хотел запустить-проверить, но на всякий случай глянул в инструкцию.
Итак, на ролике и сайте контакты 2,3 - фаза, 4 - ноль, а в инструкции указано 2 - фаза, 3 и 4 - 12В. Откуда взялись эти 12В???, инструкция свежая, дата выпуска 2 окт 2016.
Кроме этого в инструкции с сайта указано напряжение питания 230В/50Гц, а в бумажной инструкции напряжение питания 12В.
Маркировка везде одинаковая, RT-820M
Вопрос, кто прав и как подключать это чудо, чтобы оно не сгорело?

Re: RT-820M | Регулятор температуры

Добавлено: 03 мар 2017, 05:14
Technical support
Martinco писал(а):Вопрос, кто прав и как подключать это чудо, чтобы оно не сгорело?

Добрый день!
Можете смело подключать 2,3 - фаза, 4 - ноль. Руководство можете посмотреть на сайте по ссылке https://fif.by/data/files/item_288.pdf.
Приносим свои извинения, перепутали руководство.

Re: RT-820M | Регулятор температуры

Добавлено: 03 мар 2017, 19:21
Martinco
Все подключил, работает, спасибо!

Re: RT-820M | Регулятор температуры

Добавлено: 07 мар 2017, 18:04
Martinco
Еще вопрос, сей регулятор температуры питает тэн (1,2 кВт) и вентилятор (20 Вт).
Нужно ли использовать в данном случае контактор/промежуточное реле для развязки управления и питания?

Re: RT-820M | Регулятор температуры

Добавлено: 09 мар 2017, 15:37
Technical support
Martinco писал(а):Еще вопрос, сей регулятор температуры питает тэн (1,2 кВт) и вентилятор (20 Вт).
Нужно ли использовать в данном случае контактор/промежуточное реле для развязки управления и питания?

Не обязательно, т.к. ТЭН 1,2 кВт - это активная нагрузка(возможно подключение активной нагрузки до 3,6 кВт), а вентилятор на 20 Вт большой беды не сделает.

Re: RT-820M | Регулятор температуры

Добавлено: 19 июл 2017, 11:56
AndreySenik
Добрый день,

Использую RT-820М два года в бойлерном накопителе.
С самого начала неправильно отображалась температура.
Так настоящие 60С град отображаются ка 25С, а
настоящие 20С как 16С.
В остальном все работает правильно.

Подскажите как можно откалибровать или что сделать?

Re: RT-820M | Регулятор температуры

Добавлено: 19 июл 2017, 12:12
Technical support
AndreySenik писал(а):Добрый день,

Использую RT-820М два года в бойлерном накопителе.
С самого начала неправильно отображалась температура.
Так настоящие 60С град отображаются ка 25С, а
настоящие 20С как 16С.
В остальном все работает правильно.

Подскажите как можно откалибровать или что сделать?

Изделие работало так с самого начала? или это проявилось спустя время?
Эта ошибка проявляется на всех значениях температуры или только на указанных 60 и 20?
скорректировать температуру на 35 град не представляется возможным, только на +-10 град.
Потому обратитесь по месту приобретения для передачи на завод-изготовитель для анализа и ремонта.

Re: RT-820M | Регулятор температуры

Добавлено: 19 июл 2017, 15:34
AndreySenik
Rodion писал(а):
AndreySenik писал(а):Добрый день,

Использую RT-820М два года в бойлерном накопителе.
С самого начала неправильно отображалась температура.
Так настоящие 60С град отображаются ка 25С, а
настоящие 20С как 16С.
В остальном все работает правильно.

Подскажите как можно откалибровать или что сделать?

Изделие работало так с самого начала? или это проявилось спустя время?
Эта ошибка проявляется на всех значениях температуры или только на указанных 60 и 20?
скорректировать температуру на 35 град не представляется возможным, только на +-10 град.
Потому обратитесь по месту приобретения для передачи на завод-изготовитель для анализа и ремонта.


Так работало с самого начала при установке.
Неправильные значения во всем диапазоне (тут не только сдвиг +/-, но и мультипликатор)
Снимать и передавать, отсылать на завод (из Москвы) через 2 года... очень большая потеря времени... к тому же устройство условно работает.
Лучше подскажите сопротивление сенсора при 20С и расчетный номинал резистора внутри RT-820М в цепи сенсора.
Подозреваю или что-то с сенсором или резистор не того номинала поставлен.

Спасибо

Re: RT-820M | Регулятор температуры

Добавлено: 25 июл 2017, 05:08
Technical support
AndreySenik писал(а):Так работало с самого начала при установке.

Это плохо. Дело в том, что все 100% изделий проходят контроль при производстве перед упаковкой.
Потому с таким сдвигом температур изделие было бы отбраковано сразу.
Потому остается только вариант - повреждение при транспортировке, либо неисправный датчик.
Сопротивление датчика при 20С - 1901...1944 Ом. Если проблемы с датчиком, то поставить новый проблемы не составит.