Страница 1 из 2

RH-1 | Реле контроля влажности

Добавлено: 24 май 2016, 08:20
Technical support
РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ВЛАЖНОСТИ RH-1



РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ВЛАЖНОСТИ RH-1 - комнатный гигростат, предназначен для управления устройствами увлажнения и осушения воздуха, для контроля заданного микроклимата в помещении с точки зрения влажности.

Может устанавливаться для регулирования увлажнения и осушения воздуха офисных и компьютерных помещений. Также его можно использовать в технологиях хранения продуктов, холодильных камерах для фруктов и овощей, теплицах для выращивания растений, текстильной промышленности, бумажной и печатной промышленности, фотоиндустрии, больницах. Всюду, где влажность воздуха должна регулироваться или наблюдаться.


Функциональные возможности:
  • управление двумя нагрузка: осушение, увлажнение;
  • индикация превышения уровня влажности;
  • индикация включения Rн2;
  • индикация неисправности датчика влажности.

Технические характеристики
Напряжение питания, В
230 АС
Максимальный коммутируемый ток (АС1), А
16
Контакт: NO/NC-переключающий
1×NO/NC
Индикация
Светодиодная
Диапазон регулировки относит. влажности, %:
-1 диапазон
5-50
-2 диапазон
50-95
Гистерезис, %:
5
Степень защиты:
IP65
Точность измерения, %:
4
Диапазон рабочих температур, °С:
-25...+50
Потребляемая мощность, Вт:
1.2
Габариты (ШхВхГ), мм:
26х50х67
Тип корпуса:
А8
Монтаж:
на вертикальную/горизонтальную поверхность

* Клеммы подключения датчика гальванически изолированы от клемм питания

Купить RH-1
RH-1.png
RH-1.png (316.28 KiB) 9286 просмотра

Re: RH-1 | Реле контроля влажности

Добавлено: 03 апр 2018, 18:34
iLman
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если подать фазу на выходящий контакт (желтый) а "синий" будет подключен к нолю, Устройство сгорит или нет? Почему задаю такой вопрос, планирую установить ваше устройство в существующую сеть но, по схеме получается, что при подключении нагрузки принудительным (вторым) способом через схему фаза возвращается на выход (желтый) реле. Если я правильно понимаю, то вопрос в том нормально замкнутые или нормально разомкнутые контакты между этими проводами.

Re: RH-1 | Реле контроля влажности

Добавлено: 23 апр 2018, 05:27
Technical support
iLman писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если подать фазу на выходящий контакт (желтый) а "синий" будет подключен к нолю, Устройство сгорит или нет? Почему задаю такой вопрос, планирую установить ваше устройство в существующую сеть но, по схеме получается, что при подключении нагрузки принудительным (вторым) способом через схему фаза возвращается на выход (желтый) реле. Если я правильно понимаю, то вопрос в том нормально замкнутые или нормально разомкнутые контакты между этими проводами.

Данные контакты (жёлтый и синий) никак не связаны гальванически между собой внутри корпуса. Ничего не сгорит.

Re: RH-1 | Реле контроля влажности

Добавлено: 11 окт 2018, 17:47
DrLivesey
Добрый день. Хочу подключить это реле влажности и импульсное реле bis 403 к одному вентиллятору, чтоб он включался если превышена влажность и если нажата одна из двух кнопок, подключенных к bis 403. Как это правильно осуществить подскажите?

Re: RH-1 | Реле контроля влажности

Добавлено: 12 окт 2018, 06:24
Technical support
DrLivesey писал(а):Добрый день. Хочу подключить это реле влажности и импульсное реле bis 403 к одному вентиллятору, чтоб он включался если превышена влажность и если нажата одна из двух кнопок, подключенных к bis 403. Как это правильно осуществить подскажите?

Уточните, если превышена влажность ??И / ИЛИ ?? нажата кнопка на BIS-403. По схеме ИЛИ см. вложение.

Re: RH-1 | Реле контроля влажности

Добавлено: 13 окт 2018, 22:12
DrLivesey
Да, вариант "или". Но не исключено, что во время работы вентилятора, включенного релюшкой влажности, кто-то нажмёт кнопку. Или на оборот, пока работает таймер от bis 403, увеличится влажность и реле влажности решит включиться. Интуитивно думаю, что ни чего страшного не случится, вентилятор отключится устройством, которое позже сделает "выкл". Правильно?
На пример, пока влажность повышена, кнопки ни на что не будут влиять. И на оборот, если влажность нормализовалась, но таймер от bis 403 ещё "включен" , то именно таймер отключит вентилятор.

Re: RH-1 | Реле контроля влажности

Добавлено: 15 окт 2018, 05:43
Technical support
DrLivesey писал(а):Да, вариант "или". Но не исключено, что во время работы вентилятора, включенного релюшкой влажности, кто-то нажмёт кнопку. Или на оборот, пока работает таймер от bis 403, увеличится влажность и реле влажности решит включиться. Интуитивно думаю, что ни чего страшного не случится, вентилятор отключится устройством, которое позже сделает "выкл". Правильно?
На пример, пока влажность повышена, кнопки ни на что не будут влиять. И на оборот, если влажность нормализовалась, но таймер от bis 403 ещё "включен" , то именно таймер отключит вентилятор.

Да, все правильно. Вентилятор отключится в любом случае.

Re: RH-1 | Реле контроля влажности

Добавлено: 11 сен 2019, 09:45
DrLivesey
Уж почти год прошёл, я тока распаковал датчики )))
Но тут на RH-1 есть ещё и синий провод! Куда его подключать?

Re: RH-1 | Реле контроля влажности

Добавлено: 12 сен 2019, 12:56
Technical support
DrLivesey писал(а):Уж почти год прошёл, я тока распаковал датчики )))
Но тут на RH-1 есть ещё и синий провод! Куда его подключать?

Реле влажности имеет 4 провода: синий, коричневый, желтый, черный.
Синий провод - подключается к проводнику N.

Re: RH-1 | Реле контроля влажности

Добавлено: 07 ноя 2019, 11:21
DrLivesey
Страшно включать ))
BIS 403 2й провод идёт на фазу, а 3й на жёлтый. Но на него тоже подаётся фаза при повышении влажности. Не бахнет?
А куда подключать 1й и 4й провода в bis403? В инструкции у bis 403 на фазу какраз 3й подключается... :shock: :shock: :shock: