PZ-818 | Реле контроля уровня жидкости

Контроль и поддержание заданного уровня электропроводящих жидкостей и управление электродвигателями насосных установок
Technical support
Сообщений: 256
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

PZ-818 | Реле контроля уровня жидкости

Сообщение Technical support » 31 май 2016, 18:49

РЕЛЕ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ PZ-818



РЕЛЕ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ PZ-818 - предназначено для контроля и поддержания заданного уровня токопроводящих жидкостей в резервуарах, бассейнах, водонапорных башнях, системах автоматического полива, дачных душевых установок.

Реле контролирует наличие жидкости на двух уровнях. Если уровень жидкости опускается, ниже минимального — замыкаются контакты включения наполняющего резервуар насоса. При достижении жидкостью верхнего уровня - насос автоматически отключается. Также возможно использование реле и для откачки жидкости.

Реле не используются для контроля дистиллированной воды, бензина, масла, керосина, этиленгликоля, сжиженного газа.

Реле контролирует наличие жидкости на двух уровнях. Режим наполнения резервуара: если уровень жидкости опускается ниже минимального, замыкаются контакты 7−9; при достижении верхнего уровня замыкаются контакты 7−8. Режим откачивания жидкости из резервуара (установлена перемычка между контактами 4−6): если уровень жидкости опускается ниже минимального, замыкаются контакты 7−8; при достижении верхнего уровня замыкаются контакты 7−9.


Функциональные возможности:
  • регулировка времени задержки переключения реле;
  • раздельные регулировки чувствительности по верхнему и нижнему уровням;
  • выбор режима работы — наполнение или откачивание жидкости.

Технические характеристики
Напряжение питания, В
50…264 АС/DC
Максимальный коммутируемый ток (АС1), А
8
Контакт: NO/NC-переключающий
1×NO/NC
Индикация
Светодиодная
Количество контролируемых уровней
2
Напряжение питания датчика, В
10
Ток потребления датчика, не более, мА
2
Чувствительность, регулируемая, кОм
5...150
Диапазон рабочих температур, °С
-25...+50
Потребляемая мощность, Вт
2
Габариты (ШхВхГ), мм
18х90х65
Тип корпуса
1S
Монтаж
на DIN рейку
Схема подключения
Схема PZ-818.jpg
Схема PZ-818.jpg (12.15 KiB) 10110 просмотра
Скачать
Купить PZ-818
PZ-818.png
PZ-818.png (194.89 KiB) 10110 просмотра
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...
victorm72
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 14 июн 2017, 13:49

Re: PZ-818 | Реле контроля уровня жидкости

Сообщение victorm72 » 14 июн 2017, 14:07

Здравствуйте!

Приобрел данное реле и собрал на его базе схему управления погружным насосом наполняющим бак и насосом раздающим из бака воду.
Насосы подключены к контактам 8 и 9 соответственно.
Для меня важно, чтобы погружной насос не сделал "перелив", а раздающий не работал в холостую (без воды).
Столкнулся со следующей особенностью работы схемы:
Как я понял, работа данного реле рассчитана на полный цикл наполнения/расхода воды из бака - если вода не израсходована полностью, то бак наполнить не возможно и наоборот - если бак не заполнен до конца, то раздавать воду не получается.
Можете ли Вы посоветовать другое реле с раздельным управлением выходами? чтобы можно было реализовать независимую работу насосов (в том числе одновременную)?
Можно ли два реле PZ-818 подключить к одному набору датчиков?

С уважением,
Виктор
Technical support
Сообщений: 256
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

Re: PZ-818 | Реле контроля уровня жидкости

Сообщение Technical support » 14 июн 2017, 14:48

victorm72 писал(а):Здравствуйте!
Можете ли Вы посоветовать другое реле с раздельным управлением выходами? чтобы можно было реализовать независимую работу насосов (в том числе одновременную)?
Можно ли два реле PZ-818 подключить к одному набору датчиков?

Добрый день! Подскажите, по объему воды, приток и отток равны? Т.е., если будут работать оба насоса одновременно, уровень воды останется на месте???
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...
victorm72
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 14 июн 2017, 13:49

Re: PZ-818 | Реле контроля уровня жидкости

Сообщение victorm72 » 15 июн 2017, 08:12

Здравствуйте!
Нет, раздающий насос более производительный - "выливается" бак быстрее чем наполняется.
В моей схеме присутствуют реле времени, которые включают и отключают насосы по расписанию, но реле уровня необходимо чтобы отслеживать "критические" ситуации - переполнение бака и полное опустошение.
Предполагаю, что я не до конца понимая как работает PZ-818 не правильно выбрал модель...
victorm72
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 14 июн 2017, 13:49

Re: PZ-818 | Реле контроля уровня жидкости

Сообщение victorm72 » 15 июн 2017, 08:20

Емкость порядка 40 кубов, наполняется примерно 12 часов, разливается 2-3 часа в зависимости от активности потребителей.
Наполнение происходит по ночному тарифу (за это отвечает реле времени), раздача в 19:00.
С чем столкнулся на практике - при кратковременном отключении света во время работы раздающего насоса, если уровень воды ниже верхного датчика, то система переходит в цикл наполнения. Т.е. цикл откачки прерывается/пропускается. С установленным мной расписанием работы насосов это фактически получается пропущенные сутки... :(
Technical support
Сообщений: 256
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

Re: PZ-818 | Реле контроля уровня жидкости

Сообщение Technical support » 15 июн 2017, 09:45

Можно подключить второй PZ-818 на эти же датчики плюс еще один датчик.
Также можно все реализовать на PZ-831, в нем 3 независимых уровня и 3 контакта: минимум, максимум и авария.
Если потребуется помощь в схемотехнике - обращайтесь.
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...
victorm72
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 14 июн 2017, 13:49

Re: PZ-818 | Реле контроля уровня жидкости

Сообщение victorm72 » 15 июн 2017, 11:12

Поясните пожалуйста подробнее что значит "плюс еще один датчик" во фразе "Можно подключить второй PZ-818 на эти же датчики плюс еще один датчик."?

Схема с PZ-831 для меня не очевидна - нужен "инвертор состояния", чтобы отключить подающий насос при достижении максимума.

У меня складывается впечатление, что наилучшим вариантом в моем случае будет PZ-832 - у него четко прослеживаются достижения уровня минимума и максимума.
Подающий насос на контакты 15-13 - можно качать когда уровень не достиг максимума.
Раздающий насос на контакты 12-10 - можно качать когда уровень выше минимума.
Правильно?
Вадим
Сообщений: 14
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 13:45

Re: PZ-818 | Реле контроля уровня жидкости

Сообщение Вадим » 15 июн 2017, 11:37

Доброго дня. "Еще один датчик" имеется в виду следующее:
Один PZ-818.1 со своими датчика управляет погружным насосом наполняющим бак. По минимальному уровню он включается, по максимальному уровню насос, наполняющий бак, отключается. Назовем эти датчики MIN.1 и MAX.1 соответственно.
Ставим второй PZ-818.2, который будет управлять насосом, раздающим воду из бака. Уровни данного PZ-818.1 подключим следующим образом - COM.1 соединяем с COM.2 PZ-818.2, MIN.2 соединяем с MIN.1, и вот теперь добавляем еще один уровень и подключаем его на MAX.2 PZ-818.2. Этот уровень будет разрешать включение раздающего насоса и отключение при достижении минимального уровня в баке. Уровень MAX.2 можно расположить между уровнями MIN.1 и MAX.1, что позволит включать раздающий насос не ожидая полного наполнения резервуара.
victorm72
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 14 июн 2017, 13:49

Re: PZ-818 | Реле контроля уровня жидкости

Сообщение victorm72 » 15 июн 2017, 12:32

Спасибо за пояснение!
Правильно ли я понимаю в предлагаемой схеме:
1. В PZ-831.1 нужно поставить перемычку 4-6
2. линии датчиков "гальванически развязаны" и их объединение между двумя реле допустимо (взаимного влияния не будет)?
3. МАХ.2 это дополнительная возможность, в принципе можно и без него?

Как поведет себя эта схема если при уровне воды выше мин1 и мах2, но ниже мах1 отключиться и снова включиться напряжение питания?
Оба насоса после этого останутся включенными?
Вадим
Сообщений: 14
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 13:45

Re: PZ-818 | Реле контроля уровня жидкости

Сообщение Вадим » 15 июн 2017, 13:12

По пункту 1:
Перемычка между контактами 4 и 6 устанавливается для реле, которое управляет раздающим насосом(PZ-818.2). А реле PZ-818.1 управляет насосом заполняющим резервуар. Уровень COM необходимо объединить.
По пункту 2:
Да, все датчики гальванически развязаны. Объединять их можно никаких проблем не должно возникнуть.
По пункту 3:
Уровень MAX.2 Подключается к реле PZ-818.2 (управление раздающим насосом), он не обходим в следующей ситуации. MAX.2 расположим по середине между MIN.1 и MAX.1. Допустим уровень воды выше данного уровня MAX.2, работает насос заполняющий резервуар (т.к. уровень воды не достиг MAX.1 и уровень воды опустился ниже MIN.1) и раздающий насос (т.к. уровень воды не достиг MIN.1, а MIN.1 общий уровень между двумя реле) и в этот момент пропадает электричество. Отключаются оба насоса. Но уровень воды не успел опуститься ниже MAX.2. Появляется напряжение включается насос заполняющий резервуар (т.к. уровень воды в баке не достиг MAX.1) и раздающий насос (т.к. уровень воды не достиг MIN.1, и если уровень воды будет ниже MAX.1, то насос раздающий все равно включится и будет работать по достижению уровня MIN.1). Вот для чего и нужен уровень MAX.2, на мой взгляд.