Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Re: AVR-02G

Добавлено: 05 авг 2018, 17:31
Starichok
Добрый день!
При подключении трехфазного генератора, нейтраль генератора по рекомендованной производителем схеме напрямую обьединена с нейтралью города. Контролируется ли устройством некорректная работа генератора, например при попадании фазы с генератора на общий совмещенный ноль, что может вызвать негативные последствия на линии, подходящей из города. Может лучше бы было разьединять 4Р контакторами и нули от источников. Это будет грозить только теоретически отгоранием нулевого контакта контактора, при включеных остальных трех, но это по моему редкая ситуация..

Re: AVR-02G

Добавлено: 05 авг 2018, 17:38
Starichok
Опять же, при совмещении нулей, если земля дома по схеме ТТ, то никак не заземлить нейтраль генератора на собственный контур дома, т.к. одновременно мы заземлим и проводник N в подходящем кабеле, что при схеме ТТ нельзя сделать.

Re: AVR-02G

Добавлено: 06 авг 2018, 05:23
Technical support
Starichok писал(а):Добрый день!
При подключении трехфазного генератора, нейтраль генератора по рекомендованной производителем схеме напрямую обьединена с нейтралью города. Контролируется ли устройством некорректная работа генератора, например при попадании фазы с генератора на общий совмещенный ноль, что может вызвать негативные последствия на линии, подходящей из города. Может лучше бы было разьединять 4Р контакторами и нули от источников. Это будет грозить только теоретически отгоранием нулевого контакта контактора, при включеных остальных трех, но это по моему редкая ситуация..

Пожалуйста, можете разъединять 4Р контактором, но единственное, что произойдет при попадании фазы генератора на ноль - это сгорит Ваш генератор.

Re: AVR-02G

Добавлено: 06 авг 2018, 08:37
Starichok
Rodion писал(а):
Starichok писал(а):Добрый день!
При подключении трехфазного генератора, нейтраль генератора по рекомендованной производителем схеме напрямую обьединена с нейтралью города. Контролируется ли устройством некорректная работа генератора, например при попадании фазы с генератора на общий совмещенный ноль, что может вызвать негативные последствия на линии, подходящей из города. Может лучше бы было разьединять 4Р контакторами и нули от источников. Это будет грозить только теоретически отгоранием нулевого контакта контактора, при включеных остальных трех, но это по моему редкая ситуация..

Пожалуйста, можете разъединять 4Р контактором, но единственное, что произойдет при попадании фазы генератора на ноль - это сгорит Ваш генератор.


Тогда будем коммутировать и ноль, только для уверенности можно поставить еще один контактор и подключить его группы параллельно нулевой группе основного контактора (стоимость контактора явно ниже стоимости домашнего оборудования, выходящего из строя при обрыве нуля)))

Re: AVR-02G

Добавлено: 23 авг 2018, 22:53
dedulya11
АВР-02-G
1. Собрал схему на два ввода ввод1 - 3х фазный, ввод 2 - однофазный.
Основная фаза - С (и в однофазном варианте)
Отключен контроль фаз.
Фазы видит, напряжение показывает, но переключаться на ввод 2 при отключении ввода1 не хочет для N1+N2 и N1+G
Можно ли запустить авр в таком варианте, или требуется генератор пускать на три фазы?

2. Еще тестер показывает напряжение на 10в меньше. Стабильно. это нормально?
3. Требуется ли защита цепей питания АВР, реле времени от помех, например с применением ОР-230?

Re: AVR-02G

Добавлено: 24 авг 2018, 05:43
Technical support
dedulya11 писал(а):АВР-02-G
1. Собрал схему на два ввода ввод1 - 3х фазный, ввод 2 - однофазный.
Основная фаза - С (и в однофазном варианте)
Отключен контроль фаз.
Фазы видит, напряжение показывает, но переключаться на ввод 2 при отключении ввода1 не хочет для N1+N2 и N1+G
Можно ли запустить авр в таком варианте, или требуется генератор пускать на три фазы?

2. Еще тестер показывает напряжение на 10в меньше. Стабильно. это нормально?
3. Требуется ли защита цепей питания АВР, реле времени от помех, например с применением ОР-230?

1. Генератор надо пускать на 3 фазы перемычками, контроль чередования отключаете.
2. Напряжение на чем? Насколько точный тестер, проходил ли поверку?
3. Для защиты цепей питания АВР требуется предусмотреть автоматические выключатели с минимальной токовременной характеристикой, либо предохранители на 0,5...2А. ОР-230 в принципе всегда к месту и лишним не будет, но обязать Вас его устанавливать никто не может, если этого нет в технической документации на щит. Если есть подозрения на помехи сетевые или Вы знаете, что по сети пробираются какие-нибудь индустриальные помехи, то, конечно, ОР-230 нужен.

Re: AVR-02G

Добавлено: 27 авг 2018, 15:25
dedulya11
Rodion писал(а):1. Генератор надо пускать на 3 фазы перемычками, контроль чередования отключаете.

Спасибо. Но я хотел уточнить - правильно ли сделать перемычки только на входах A2, B2, C2 АВР, не замыкая при этом силовые контакты реле.
Причина такого решения:
1. А вдруг таки что-то замкнет при залипании контактов реле и отсутствии напряжения у генератора (ввода 2).
2. Таким образом появляется возможность независимого (ручного) управления нагрузкой, подключенных к другим фазам. Генератор резервный и дает меньшую мощность, чем основной ввод 1.

Принцип работы закладывается следующий (нагрузки только однофазные):
1. Работа от Ввода 1
2. При пропадании Ввода1 переключается на ввод 2 (нагрузки только по фазе С), Авр при этом видит "три" фазы.
3. В ручную (через доп реле) пользователь может подключить нагрузки по фазам А и В.
4. При включении основного ввода 1, автоматически отключается ввод 2 и размыкаются фазы А и В от С ввода2.

Примечание: В зависимости от типа генератора на АВР будет выбрана схема N1+N2 или N1+G2.

Re: AVR-02G

Добавлено: 27 авг 2018, 16:46
Technical support
dedulya11 писал(а):
Rodion писал(а):1. Генератор надо пускать на 3 фазы перемычками, контроль чередования отключаете.

Спасибо. Но я хотел уточнить - правильно ли сделать перемычки только на входах A2, B2, C2 АВР, не замыкая при этом силовые контакты реле.
Причина такого решения:
1. А вдруг таки что-то замкнет при залипании контактов реле и отсутствии напряжения у генератора (ввода 2).
2. Таким образом появляется возможность независимого (ручного) управления нагрузкой, подключенных к другим фазам. Генератор резервный и дает меньшую мощность, чем основной ввод 1.

Принцип работы закладывается следующий (нагрузки только однофазные):
1. Работа от Ввода 1
2. При пропадании Ввода1 переключается на ввод 2 (нагрузки только по фазе С), Авр при этом видит "три" фазы.
3. В ручную (через доп реле) пользователь может подключить нагрузки по фазам А и В.
4. При включении основного ввода 1, автоматически отключается ввод 2 и размыкаются фазы А и В от С ввода2.

Примечание: В зависимости от типа генератора на АВР будет выбрана схема N1+N2 или N1+G2.

Разумеется, достаточно только перемычек на А2, В2, С2 самого АВРа, на силовых контактах можете делать, можете не делать, это по желанию.

Re: AVR-02G

Добавлено: 20 май 2019, 17:54
punkkez
Нашел в сети 5 схем N1+G, поэтому возникла путаница по которой из них делать подключение
Задача подключить однофазный генератор, пожарной сигнализации нет, подскажите какие элементы оборудования потребуются и как правильно их подключить

Схема 1
Изображение

Схема 2
Изображение

Схема 3
Изображение

Схема 4
Изображение

Схема 5
Изображение