Technical support
Сообщений: 256
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

Re: AVR-02G

Сообщение Technical support » 22 май 2019, 12:18

punkkez писал(а):Нашел в сети 5 схем N1+G, поэтому возникла путаница по которой из них делать подключение
Задача подключить однофазный генератор, пожарной сигнализации нет, подскажите какие элементы оборудования потребуются и как правильно их подключить

Добрый день!

Описанный Вами алгоритм с контактом К4 применим и в принципе таким образом запускать генератор можно.
Пользоваться лучше схемой из руководства по эксплуатации и можно из альбома:
https://tde-fif.ru/catalog/avr-02-g
https://tde-fif.ru/publication-files/AlbumAVR

Найденные Вами схемы отличаются как по конструктиву AVR так и по времени создания. Для актуальной версии AVR-02-G подходит 1 схема и 5.

Если будут вопросы – обращайтесь.
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...
Виктор_19
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 04 янв 2021, 16:34

Re: AVR-02G

Сообщение Виктор_19 » 18 фев 2021, 16:13

Доброе время.
Собираю схему 380В линия и 380В генератор.
В схеме применяются модульные выключатели ЭКФ серии averes с моторными приводами AV-M1. Данные приводы для включения и отключения используют кратковременный импульс подаваемый на управляющие контакты. Так же при подаче питания на сам привод он автоматически взводит выключатель.
С целью перевода непрерывного сигнала от реле модуля авр в кратковременный импульс были приобретены реле PSI-02.
Теперь нужно разобраться во временной диаграмме переключения реле блока. До момента появления оперативного тока от второго источника (генератора) в блоке происходят переключения реле, кроме смены источника оперативного тока? Как во времени они происходят. Это очень важно в связи с применением импульсных сигналов управления и отсутствием "памяти" у реле PSI -02 предыдущего состояния до пропадания на них питания. Проще говоря, если пропал оперативный ток, ввод линии включен, реле на отключение ввода линии в отсутствие оперативного тока переключилось. Затем появился оперативный ток от второго источника, то реле формирования импульсов на включение/отключение ввода линии этого не увидит и не выдаст импульс по спаду фронта ( момент отключения реле). Аппарат останется включен и взаимные блокировки не дадут включить ввод генератора.
Technical support
Сообщений: 256
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

Re: AVR-02G

Сообщение Technical support » 19 фев 2021, 13:55

Виктор_19 писал(а):Доброе время.
Собираю схему 380В линия и 380В генератор.
В схеме применяются модульные выключатели ЭКФ серии averes с моторными приводами AV-M1. Данные приводы для включения и отключения используют кратковременный импульс подаваемый на управляющие контакты. Так же при подаче питания на сам привод он автоматически взводит выключатель.
С целью перевода непрерывного сигнала от реле модуля авр в кратковременный импульс были приобретены реле PSI-02.
Теперь нужно разобраться во временной диаграмме переключения реле блока. До момента появления оперативного тока от второго источника (генератора) в блоке происходят переключения реле, кроме смены источника оперативного тока? Как во времени они происходят. Это очень важно в связи с применением импульсных сигналов управления и отсутствием "памяти" у реле PSI -02 предыдущего состояния до пропадания на них питания. Проще говоря, если пропал оперативный ток, ввод линии включен, реле на отключение ввода линии в отсутствие оперативного тока переключилось. Затем появился оперативный ток от второго источника, то реле формирования импульсов на включение/отключение ввода линии этого не увидит и не выдаст импульс по спаду фронта ( момент отключения реле). Аппарат останется включен и взаимные блокировки не дадут включить ввод генератора.

При использовании такого рода приводов всегда возникают сложности с выключением автомата в случае пропадания 1ого ввода. В таких случаях можно использовать ИБП (источник бесперебойного питания), с помощью которого можно сформировать импульс на отключение автомата.
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...
Виктор_19
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 04 янв 2021, 16:34

Re: AVR-02G

Сообщение Виктор_19 » 19 фев 2021, 16:09

Technical support писал(а): При использовании такого рода приводов всегда возникают сложности с выключением автомата в случае пропадания 1ого ввода. В таких случаях можно использовать ИБП (источник бесперебойного питания), с помощью которого можно сформировать импульс на отключение автомата.

Так не сложно наверное в прошивке вашего изделия предусмотреть переключения реле на отключение Ввода 1 уже после запуска ГУ и появлении оперативного тока от другого источника. Я контакторы в принципе не рассматриваю для реализации АВР, по причине того что это самый ненадежный элемент системы. Моторприводы для Модульных автоматических выключателей существуют уже очень давно.
Теперь получается что по факту купив ваш прибор нужно ещё и поставить ИБП. Т.е. потратить ещё сумму больше его стоимости.
Я предлагаю более детально разобраться в осуществлении схемы управления с моторприводами для модульных автоматических выключателей.
В первую очередь интересует детальная временная диаграмма работы реле в блоке при отключении ввода 1, так же при появлении питания на вводе 1. И т.д.
По факту нужно чтобы реле управления приводом ввода 1 переключалось на отключение аппарата уже после появления оперативного тока от второго источника. И реле преобразования сигнала уже находилось бы под напряжением. Тогда по спаду фронта выдавало команду на отключение. Все просто и без денег на ИБП. Можно так настроить?
Виктор_19
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 04 янв 2021, 16:34

Re: AVR-02G

Сообщение Виктор_19 » 20 фев 2021, 03:47

И ещё несколько вопросов:
В случае применения ИБП его выход подключается к клемме 9 блока АВР?
Питание реле преобразования сигнала и моторприводов осуществляется от ИБП?
Какой тип ИБП подойдёт для питания блока и реле преобразования сигнала, чистая синусоида или более дешёвые с модифицированной синусоидой?
Technical support
Сообщений: 256
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

Re: AVR-02G

Сообщение Technical support » 26 фев 2021, 07:58

Виктор_19 писал(а):И ещё несколько вопросов:
В случае применения ИБП его выход подключается к клемме 9 блока АВР?
Питание реле преобразования сигнала и моторприводов осуществляется от ИБП?
Какой тип ИБП подойдёт для питания блока и реле преобразования сигнала, чистая синусоида или более дешёвые с модифицированной синусоидой?


Добрый день. ИБП должен быть с выраженным N.
Для реализации отключения мотор-приводов в Вашу схему необходимо внести небольшие изменения в подключении разделителей сигнала PSI-02 и оперативного напряжения от ДГУ. Мы рекомендуем Вам обратиться в службу технической поддержки и Вам окажут полную консультацию по Вашей схеме.

Служба технической поддержки:
231300, Республика Беларусь, г. Лида, ул. Минская, 18А
+375 154 65 72 57
+375 154 60 03 80
+375 29 869 56 06 (GSM, Viber, WhatsApp. 07:00 - 18:00)
+375 29 319 43 73
+8 (800) 707-99-49 - для Российской Федерации
(бесплатный)
support@fif.by
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...
alextil
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 18 дек 2017, 08:32
Откуда: Минск, МЭТЗ им.В.И.Козлова

Re: AVR-02G

Сообщение alextil » 30 июн 2022, 07:44

Здравствуйте, возник вопрос по работе схему с блоком АВР 2.0 AVR-2-G. В описании к схеме с выключателями ВА57-35 указано, что при исчезновении напряжения на вводе №1 отключаются пускатель КМ1 и выключатель QF1. За счет чего отключится выключатель QF1 если в схеме отсутствует напряжение питания. а дизель генератор еще не включился. Резервное питание осуществляется только для работы блока АВР.
Technical support
Сообщений: 256
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

Re: AVR-02G

Сообщение Technical support » 30 июн 2022, 13:39

alextil писал(а):Здравствуйте, возник вопрос по работе схему с блоком АВР 2.0 AVR-2-G. В описании к схеме с выключателями ВА57-35 указано, что при исчезновении напряжения на вводе №1 отключаются пускатель КМ1 и выключатель QF1. За счет чего отключится выключатель QF1 если в схеме отсутствует напряжение питания. а дизель генератор еще не включился. Резервное питание осуществляется только для работы блока АВР.

Добрый день.
В данном случае отключение автоматического выключателя QF1 произойдет при появлении напряжения от генератора.
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...
Valentin87
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 29 авг 2023, 12:31

Re: AVR-02G

Сообщение Valentin87 » 30 авг 2023, 04:48

Здравствуйте. Подскажите можно ли на этом контроллере организовать такую схему работы: при отключении основной сети - генератор включать вручную, а при восстановлении основной сети - контроллер автоматически переключится обратно?
Technical support
Сообщений: 256
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

Re: AVR-02G

Сообщение Technical support » 30 авг 2023, 05:34

Valentin87 писал(а):Здравствуйте. Подскажите можно ли на этом контроллере организовать такую схему работы: при отключении основной сети - генератор включать вручную, а при восстановлении основной сети - контроллер автоматически переключится обратно?


Добрый день.
Вы можете организовать данный режим работы. Есть 2 варианта. Так как режим работы не стандартный, есть нюансы по подключению.
Мы можем связаться с Вами по телефону, так будет проще и быстрее обьяснить. Или Вы можете сами позвонить, когда Вам будет удобно.
Служба технической поддержки:
+375 29 869 56 06 (GSM, Viber, WhatsApp. 07:00 - 18:00)
+8 (800) 707-99-49 - для Российской Федерации (бесплатный)
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...