AVR-02G

Бесперебойное электроснабжение трёхфазных потребителей
Technical support
Сообщений: 203
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

Re: AVR-02G

Сообщение Technical support » 22 май 2019, 12:18

punkkez писал(а):Нашел в сети 5 схем N1+G, поэтому возникла путаница по которой из них делать подключение
Задача подключить однофазный генератор, пожарной сигнализации нет, подскажите какие элементы оборудования потребуются и как правильно их подключить

Добрый день!

Описанный Вами алгоритм с контактом К4 применим и в принципе таким образом запускать генератор можно.
Пользоваться лучше схемой из руководства по эксплуатации и можно из альбома:
https://tde-fif.ru/catalog/avr-02-g
https://tde-fif.ru/publication-files/AlbumAVR

Найденные Вами схемы отличаются как по конструктиву AVR так и по времени создания. Для актуальной версии AVR-02-G подходит 1 схема и 5.

Если будут вопросы – обращайтесь.
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...