AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Бесперебойное электроснабжение трёхфазных потребителей
Technical support
Сообщений: 256
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение Technical support » 22 сен 2022, 11:55

ALEX-220781 писал(а):Добрый день! Вопрос по схеме АВР-3.1 на автоматах ВА57. Два ввода (QF1, QF2), СВ (QF3), ДГУ (КМ4). Ввода и св на автоматах, на ДГУ - контактор. Вопрос по возврату в нормальный режим, когда ДГУ работает, включен КМ4, ввода отключены, СВ включен, на сборных шинах напряжение от ДГУ. Как я понял схему и описание к ней после появления напряжения на одном из вводов - сначала включается ввод QF1 или QF2, и только потом отключается контактор ДГУ КМ4. А это не хорошо. Как сделать так, чтобы сначала отключался контактор ДГУ КМ4, а потом только подключались ввода.

Добрый день!
В данной схеме при восстановлении вводов сначала отключается КМ3, далее КМ4, а затем включаются QF1 и QF2 (реализовано посредством взаимоблокировок).
ALEX-220781 писал(а):И еще вопрос по питанию 12В - можно подключить от АКБ генератора. Нужно ли в этом случае менять какие либо настройки. Вопрос к тому, что в описании указано про АКБ 1,2Ah и ее подзарядку.

АКБ от генератора подключать не рекомендуется, так как в результате переходных процессов, возникающих при пуске генератора, может выйти из строя вход питания устройства 12V.
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...
ALEX-220781
Сообщений: 7
Зарегистрирован: 20 дек 2017, 14:42

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение ALEX-220781 » 22 сен 2022, 17:22

По батарее АКБ 1,2 есть какие-нибудь рекомендации? Тип, производитель? Например что -то из этого https://www.ozon.ru/category/akb-12v-1-2ach/
ALEX-220781
Сообщений: 7
Зарегистрирован: 20 дек 2017, 14:42

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение ALEX-220781 » 22 сен 2022, 18:03

Technical support писал(а):АКБ от генератора подключать не рекомендуется, так как в результате переходных процессов, возникающих при пуске генератора, может выйти из строя вход питания устройства 12V.


А если применить какой-нибудь стабилизатор 12В?
ALEX-220781
Сообщений: 7
Зарегистрирован: 20 дек 2017, 14:42

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение ALEX-220781 » 23 сен 2022, 08:47

Вопрос по кнопке сброса - при нажатии разрывается цепь питания от АКБ - для чего?
Technical support
Сообщений: 256
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение Technical support » 23 сен 2022, 11:47

ALEX-220781 писал(а):Вопрос по кнопке сброса - при нажатии разрывается цепь питания от АКБ - для чего?

Добрый день. Для более детального и оперативного ответа предлагаем Вам связаться с нами по телефону:
+375 29 869 56 06 (GSM, Viber, WhatsApp. 07:00 - 18:00)
+375 29 319 43 73
+8 (800) 707-99-49 - для Российской Федерации (бесплатный)
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...
xyls
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 01 сен 2022, 11:44

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение xyls » 05 окт 2022, 09:57

Technical support писал(а):
ALEX-220781 писал(а):Вопрос по кнопке сброса - при нажатии разрывается цепь питания от АКБ - для чего?

Добрый день. Для более детального и оперативного ответа предлагаем Вам связаться с нами по телефону:
+375 29 869 56 06 (GSM, Viber, WhatsApp. 07:00 - 18:00)
+375 29 319 43 73
+8 (800) 707-99-49 - для Российской Федерации (бесплатный)

На последние два вопроса, относительно кнопки и стабилизатора я бы тоже поинтересовался..
Technical support
Сообщений: 256
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение Technical support » 06 окт 2022, 06:41

xyls писал(а):
Technical support писал(а):
ALEX-220781 писал(а):Вопрос по кнопке сброса - при нажатии разрывается цепь питания от АКБ - для чего?

Добрый день. Для более детального и оперативного ответа предлагаем Вам связаться с нами по телефону:
+375 29 869 56 06 (GSM, Viber, WhatsApp. 07:00 - 18:00)
+375 29 319 43 73
+8 (800) 707-99-49 - для Российской Федерации (бесплатный)

На последние два вопроса, относительно кнопки и стабилизатора я бы тоже поинтересовался..

Добрый день. Для более детального и оперативного ответа предлагаем Вам связаться с нами по телефону:
+375 29 869 56 06 (GSM, Viber, WhatsApp. 07:00 - 18:00)
+375 29 319 43 73
+8 (800) 707-99-49 - для Российской Федерации (бесплатный)
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...
Антон Бородинов
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 23 мар 2020, 02:21

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение Антон Бородинов » 18 апр 2023, 02:10

Добрый день!
Возможно выслать мне схему подключения АВР-02 для варианта N1+N2+S+G на контакторах?
Почта anton.borodinoff@yandex.ru
В выложенных для скачивания схемах, не нашел такую.
Technical support
Сообщений: 256
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение Technical support » 18 апр 2023, 07:06

Антон Бородинов писал(а):Добрый день!
Возможно выслать мне схему подключения АВР-02 для варианта N1+N2+S+G на контакторах?
Почта anton.borodinoff@yandex.ru
В выложенных для скачивания схемах, не нашел такую.


Добрый день. Отправили схемы Вам на электронную почту.
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...
Игорь Коробко
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 28 апр 2023, 13:28

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение Игорь Коробко » 02 май 2023, 06:34

Добрый день.
Скачал альбом «Блоки АВР на контроллерах AVR…..» в редакции 2023 г.
При попытке распечатать схему «1.4.1 Блок АВР 3.0 на контроллере AVR-02. Стр. 52»
на листе формата А3 все расплывается. Схема не читаема.
Просьба опубликовать для скачивания данную схему с более лучшим разрешением или отправить на service@geko.by Спасибо

Вернуться в «Устройства управления резервным питанием»