AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Бесперебойное электроснабжение трёхфазных потребителей
Basan
Сообщений: 23
Зарегистрирован: 06 апр 2016, 06:06

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение Basan » 10 ноя 2016, 11:22

Diver писал(а):Если я разорву эту цепь, то для AVR-02 приоритетом будет сигнал ОПС. При этом он должен будет отключить оба автомата.
Другой вопрос если не сработает автомат, то да, АВР не увидит аварии...но здание уже будет полыхать)))


Если вы разорвете данную цепь, то произойдет... НИЧЕГО! При нормальной работе всех устройств на данных контактах напряжение отсутствует, и лишь только при срабатывании одного из расцепителей на контакт поступает опер.ток.

Diver писал(а):Я не совсем понял терминологии - "опер. ток", что подразумевается под ним?


"Оперативный ток", оно же "оперативное напряжение" - это напряжение питания и управления в цепях релейной автоматики. В нашем случае - это напряжение, поступающее от одного из вводов, в зависимости от их исправности, с целью обеспечения электрическим током электроприводов и их контрольных цепей, в независимости, от того, есть напряжение на обоих вводах, либо только на одном из них.
Diver
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 10 ноя 2016, 08:43

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение Diver » 10 ноя 2016, 11:30

Basan писал(а):
Diver писал(а):Если я разорву эту цепь, то для AVR-02 приоритетом будет сигнал ОПС. При этом он должен будет отключить оба автомата.
Другой вопрос если не сработает автомат, то да, АВР не увидит аварии...но здание уже будет полыхать)))


Если вы разорвете данную цепь, то произойдет... НИЧЕГО! При нормальной работе всех устройств на данных контактах напряжение отсутствует, и лишь только при срабатывании одного из расцепителей на контакт поступает опер.ток.

Diver писал(а):Я не совсем понял терминологии - "опер. ток", что подразумевается под ним?


"Оперативный ток", оно же "оперативное напряжение" - это напряжение питания и управления в цепях релейной автоматики. В нашем случае - это напряжение, поступающее от одного из вводов, в зависимости от их исправности, с целью обеспечения электрическим током электроприводов и их контрольных цепей, в независимости, от того, есть напряжение на обоих вводах, либо только на одном из них.


Верно. Большое Вам человеческое спасибо. Не догнал с первого раза, теперь исправлюсь)
Basan
Сообщений: 23
Зарегистрирован: 06 апр 2016, 06:06

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение Basan » 10 ноя 2016, 11:46

Пожалуйста. Обращайтесь. Всегда рады помочь.
gillardino
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 07 дек 2016, 07:20

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение gillardino » 07 дек 2016, 07:40

Добрый день, огромная просьба помочь со схемой. Руководство попросило разработать АВР по схеме с двумя равнозначными рабочими вводами и 1 секционником, но опыта в этом деле нет. Управлять будем вакуумными контакторами КВТ 1.14 (1000А). Интересует схема с возможностью переключения в ручной режим (на сайте нет). Похожий вопрос уже поднимался на форуме, но с диз. генератором. Хотелось бы посмотреть схему именно по моему вопросу.
Далее такой вопрос, т.к. ток управления МК АВР-02 мал для управления данными контакторами, будем использовать промежуточные реле РПЛ-122М. Подсказали, что их можно запитать через дополнительный двухполюсный пускатель с доп. контактами. Питание с первой секции будет поступать на нормально замкнутые контакты, со 2й секции - на нормально разомкнутые. В случае отключения питания 1 секции первые контакты размыкаются, и замыкаются доп контакты, и питание идет со 2й секции. Насколько это будет работать?
Basan
Сообщений: 23
Зарегистрирован: 06 апр 2016, 06:06

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение Basan » 07 дек 2016, 11:01

N1+N2+S - контакторы - по данной ссылке находится схема с ручным и автоматическим режимами.
Схему формирования оперативного тока на контакторе можно взять из данной схемы N1+N2+S - автоматические выключатели.
Рассмотрите их, непонятные моменты уточним.
gillardino
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 07 дек 2016, 07:20

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение gillardino » 07 дек 2016, 12:27

Basan писал(а):N1+N2+S - контакторы - по данной ссылке находится схема с ручным и автоматическим режимами.
Схему формирования оперативного тока на контакторе можно взять из данной схемы N1+N2+S - автоматические выключатели.
Рассмотрите их, непонятные моменты уточним.


Спасибо большое. Посоветуюсь с нашими "спецами", может что подскажут. Про непонятные моменты обязательно отпишусь.
gillardino
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 07 дек 2016, 07:20

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение gillardino » 08 дек 2016, 13:23

Итак, после рассмотрения обеих схем, получается, что в одной мы управляем "фазой", в другой - "нулем". Посоветовались и решили, что 2й вариант нам не подходит. Далее вопросы по 1й схеме:
1) Зачем нужна кнопка SB1?
2) Зачем нужны промежуточные реле К1-К6, если для управления достаточно контакторов КМ1-КМ3.
3) В спецификации указаны обычные автоматы ВА57-35, то какие входы на них А1-А4, Ч, 3. Это к вопросу на какие входы нам подключать контакторы КВТ 1.14.

ЗЫ. Мастер вообще хочет повыкидывать "лишние" элементы в схеме, так что поясните зачем они нужны.
Basan
Сообщений: 23
Зарегистрирован: 06 апр 2016, 06:06

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение Basan » 12 дек 2016, 06:44

1) Кнопка SB1 нужна для сброса блокировок по сверхтоку.
2) Промежуточные реле К1-К3 необходимы для защиты от встречных включений в ручном режиме, К4-К6 в модификации выпускаемой в данное время не используются.
3) Автоматы ВА57-35-344730 (электромагнитный привод, расцепители тока К.З. и перегрузки, выходы аварийной сигнализации) А1-А4 - входы управления приводом,Ч-провод черного цвета (NO-контакт), З - зеленый, Кч - коричневый - провода контакта аварийной сигнализации.
В течение дня обновят схему, уберут то, что в данное время можно не устанавливать и перезальют.
Сергей
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 02 мар 2017, 14:38

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение Сергей » 02 мар 2017, 15:01

Здравствуйте, Родион! Требуется техническая консультация по блоку AVR-02. В здании 4 ГРЩ, в каждом предусмотрено 2 ввода от ТП и ввод от дизель-генератора. Для реализации схемы АВР компания приобрела блоки AVR-02. Применили схему N1+N2+G.
Проблема в том, что генератор один и у технарей возник вопрос, как блоки отреагируют на следующие ситуации:
1. Отключение обоих вводов в одном из ГРЩ и включение генератора(остальные ГРЩ работают в штатном режиме). Сигнал о работе генератора поступает на остальные три блока, которые не выдавали сигнала на включение.
2. Несколько ГРЩ работают от генератора. Восстанавливается питание на одном или обоих вводах. Блок выдает сигнал на отключение генератора, но остальные ГРЩ такой сигнал не выдают и генератор продолжает работу. Сигнал об останове генератора не поступает на первый блок, подавший команду на отключение.
Basan
Сообщений: 23
Зарегистрирован: 06 апр 2016, 06:06

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение Basan » 03 мар 2017, 11:23

В обоих случаях устройство будет адекватно реагировать (в смысле не реагировать) на присутствие сигнала о запуске ДГУ.
Наличие данного сигнала контролируется только при работе от ДГУ, если в других ГРЩ все работает в штатном режиме - наличие или отсутствие данного сигнала не является ошибкой.