korolevich1987 писал(а):Здравствуйте такая проблемка сегодня собрали щит на вашем контроллере по схеме N1+N2+G все работает как положено но при выключении генератора он не выключился (проблема была в генераторе с дросселем ) и на 16 входе контроллера было напряжение от генератора, при этом реле К1 включилось. В контроллере в меню "пуско-наладочный режим" 4 вход активен при снятии с 16 входа напряжения 4 вход неактивен. Вы программно отключили эту функцию в этой схеме или это брак? Т.к. одно из условий восстановления ввода1 по инструкции: "отключение ввода генератора (нет напряжения на зажиме 16)" И еще вопрос при ошибке встречного напряжения почему устройство дальше продолжает работать.
Добрый день!
Оставьте свой номер, с вами свяжется наш специалист для решения данного вопроса.