ALEX-220781 писал(а):Добрый день! Вопрос по схеме АВР-3.1 на автоматах ВА57. Два ввода (QF1, QF2), СВ (QF3), ДГУ (КМ4). Ввода и св на автоматах, на ДГУ - контактор. Вопрос по возврату в нормальный режим, когда ДГУ работает, включен КМ4, ввода отключены, СВ включен, на сборных шинах напряжение от ДГУ. Как я понял схему и описание к ней после появления напряжения на одном из вводов - сначала включается ввод QF1 или QF2, и только потом отключается контактор ДГУ КМ4. А это не хорошо. Как сделать так, чтобы сначала отключался контактор ДГУ КМ4, а потом только подключались ввода.
Добрый день!
В данной схеме при восстановлении вводов сначала отключается КМ3, далее КМ4, а затем включаются QF1 и QF2 (реализовано посредством взаимоблокировок).
ALEX-220781 писал(а):И еще вопрос по питанию 12В - можно подключить от АКБ генератора. Нужно ли в этом случае менять какие либо настройки. Вопрос к тому, что в описании указано про АКБ 1,2Ah и ее подзарядку.
АКБ от генератора подключать не рекомендуется, так как в результате переходных процессов, возникающих при пуске генератора, может выйти из строя вход питания устройства 12V.