AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Бесперебойное электроснабжение трёхфазных потребителей
Technical support
Сообщений: 256
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение Technical support » 01 апр 2016, 19:57

УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ РЕЗЕРВНЫМ ПИТАНИЕМ AVR-02



УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ РЕЗЕРВНЫМ ПИТАНИЕМ AVR-02 - предназначено для работы в составе шкафов-блоков управления автоматическим переключением нагрузки с основного ввода на резервный и обратно при выходе напряжения за установленные пределы, при обрыве фаз(фазы), асимметрии, нарушении чередования фаз.

Устройство АВР контролирует напряжение на основном и резервных вводах трёхфазной сети переменного тока. Если напряжение в пределах нормы, нагрузка подключается к основному вводу с помощью внешнего коммутационного устройства (контактора, автоматического выключателя с моторным приводом и т.п.), которым управляет исполнительное реле AVR-02. При аварии основного ввода нагрузка переключается на резервный. При восстановлении питания на основном вводе нагрузка переключается на него. Допустимые пределы напряжения и временные параметры переключения устанавливаются с лицевой панели AVR-02. Питание AVR-02 осуществляется от контролируемых вводов.


Функциональные возможности:
  • Контроль синфазности вводов;
  • Формирование напряжения цепей питания и контроля силовыми аппаратами;
  • Формирование сигнала “Авария”;
  • Формирование сигнала запуска генератора;
  • Управление контакторами и моторными приводами;
  • Контроль положения силового аппарата;
  • Ограничение доступа к настройкам вводом PIN-кода;
  • Возможность работы от внешнего источника питания постоянного тока;
  • Контроль состояния аварийных цепей силового аппарата;
  • Контроль синфазности вводов;
  • Контроль работы резервной линии от генератора;
  • Пуско-наладочный режим;

Технические характеристики
Тип контролируемых линий:
3 фазы,
4-х проводная
(3х400В+N AC)
Напряжение питания, В: 
-от контролируемых вводов (клеммы А,В,С): 
50-264
-от внешнего источника питания постоянного тока (клемма +В): 
10-14
-от внешнего источника питания перем. или постоянного тока (клемма С3):
50-264
Количество контролируемых вводов:
2
Количество исполнительных реле:
5
Максимальный ток контактов реле (АС1), А:
8
Максимальный ток катушки контактора, А:
2
Контакты
4хNO/NC, 1NO
*Порог напряжения (регулируемый), В:
-нижний 
150-210
-верхний
230-300
Время отключения, с:
-для нижнего порога
2-30
-для верхнего порога
0.3-10
Допустимая асимметрия напряжения, В:
20-100
Время откл. по асимметрии, с:
2-30
Время переключения с основного на резервный ввод, с:
0.1-30
Время вкл. основного ввода при восстановлении напряжения(регулируемое):
1c-250мин
Время запуска генератора, с:
5-100
Время охлаждения генератора, с:
10-200
Время включения при подаче напряжения питания, с:
4
Ток потребления:
-по входам А,В,С, мА, не более:
20
-по входу +В, мА.:
100
Степень защиты:
IP20
Диапазон рабочих температур, С:
-25...+50 (УХЛ4)
Габариты, мм:
105х90х65
Тип корпуса
6S

*При повышении напряжения более 350В и снижении менее 100В происходит ускоренное отключение нагрузки за время 0.1 с.

Схемы подключения
Схемы на контакторах

N1+N2
Изображение

Изображение

Изображение

N1+N2+S
Изображение

Изображение

Изображение

N1+N2+G
Изображение

Изображение

Изображение

N1+N2+S1+S2
Изображение

Изображение

Изображение

Схемы на автоматических выключателях

N1+N2
Изображение

Изображение

Изображение

N1+N2+S var.1
Изображение

Изображение

Изображение

N1+N2+S var.2
Изображение

Изображение

Изображение

N1+N2+G
Изображение

Изображение

Изображение

N1+N2+S+G
Изображение

Изображение

Изображение

N1+N2+S1+S2
Изображение

Изображение

Изображение

Скачать
Купить AVR-02
AVR-02.png
AVR-02.png (660.22 KiB) 24094 просмотра
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...
smu137
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 05 апр 2016, 07:23

Re: AVR-02

Сообщение smu137 » 05 апр 2016, 07:31

Добрый день!
Просьба помочь в непростом деле. Организовываем АВР на блоке AVR-02 с 2мя вводами и дизель-генератором. Управлять будем автоматическими выключателями ВА88-40 с мотор-приводами. В самой схеме у вас на сайте нет переключения АВР в ручной режим. Как это можно организовать, какую цепь для этого задействовать?
Схема ниже.
Спасибо!
АВР.jpg
АВР.jpg (160.51 KiB) 23989 просмотра
Technical support
Сообщений: 256
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

Re: AVR-02

Сообщение Technical support » 05 апр 2016, 08:25

smu137 писал(а):Как это можно организовать, какую цепь для этого задействовать?
АВР.jpg

Добрый день!
Ответ на Ваш вопрос: Схема (N1+N2+S+G)
для управления в автоматическом и ручном режимах.
Если возникнут какие-либо вопросы обращайтесь!
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...
Иван
Сообщений: 8
Зарегистрирован: 19 май 2016, 08:14

Re: AVR-02

Сообщение Иван » 19 май 2016, 08:17

добрый день !
Подскажите, в приборе есть энергонезависимый журнал аварий.
Technical support
Сообщений: 256
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

Re: AVR-02

Сообщение Technical support » 19 май 2016, 10:29

Иван писал(а):энергонезависимый журнал аварий.

Добрый день! Есть индикация типа аварии на дисплее. А списка аварий АВР не хранит.

А для чего, если не секрет такой список нужен?
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...
Иван
Сообщений: 8
Зарегистрирован: 19 май 2016, 08:14

Re: AVR-02

Сообщение Иван » 19 май 2016, 10:58

Ситуация бывает такая:
Объект удаленный дежурного персонала нет. Пропадает фаза на первом вводе, БУАВР отключает ввод 1 по асимметрии и переходит на второй ввод , в ТП перегружается тр-р № 2 и отключается, БУАВР отключает ввод2 по отсутствию напряжения и запускает ДЭС, после не неудачных попыток выдает ошибка генератора.
Через некоторое время Сети устраняют свои аварии, напряжение появляется на обоих вводах и авария сбрасывается.
Так вот как потом приехавшему персоналу проследить всю последовательность аварий?
Basan
Сообщений: 23
Зарегистрирован: 06 апр 2016, 06:06

Re: AVR-02

Сообщение Basan » 20 май 2016, 15:04

Иван писал(а):Так вот как потом приехавшему персоналу проследить всю последовательность аварий?

В данной ситуации можно воспользоваться ПЛК со встроенным GSM-модемом (MAX S04) для дистанционного контроля состояния объекта. На дискретные входы подается сигнал с промежуточных реле, управляющих силовыми аппаратами и вы точно знаете от какого из вводов в данный момент питается нагрузка. Информация может отображаться в SCADA, либо ее можно получать с помощью SMS.
Technical support
Сообщений: 256
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

Re: AVR-02

Сообщение Technical support » 09 сен 2016, 09:57

Если кто-то не нашел нужную схему по АВР, обращайтесь!
Пишите, что Вам надо и будем коллективно решать проблему! :)
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...
Владимир
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 04 окт 2016, 13:24

Re: AVR-02

Сообщение Владимир » 04 окт 2016, 13:33

Добрый день

Как работает данное устройство при 3-фазной схеме с однофазными генераторами при аварии.
возможно использовать только 1 из фаз или возможно использовать все устройства ограничиваясь мощностью дизель генератора?

требуется ли установка дополнительного реле напряжения или АВР защищает автоматически?
Basan
Сообщений: 23
Зарегистрирован: 06 апр 2016, 06:06

Re: AVR-02

Сообщение Basan » 05 окт 2016, 05:20

Необходимость использования реле напряжения зависит от конкретной схемы работы устройства.
Какая именно схема Вас интересует?
Работа с однофазным генератором возможна во всех случаях, опять же зависит от схемы.

Вернуться в «Устройства управления резервным питанием»

Кто сейчас на форуме

Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостей