AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Бесперебойное электроснабжение трёхфазных потребителей
Вадим
Сообщений: 14
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 13:45

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение Вадим » 08 авг 2017, 05:33

Добрый день, Иван.
Мой ответ посмотрите пожалуйста в личном сообщении.
Иван
Сообщений: 8
Зарегистрирован: 19 май 2016, 08:14

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение Иван » 10 авг 2017, 06:32

А по Тзад подскажите сколько времени и как регулируется? В паспорте не где не указано.
Вадим
Сообщений: 14
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 13:45

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение Вадим » 10 авг 2017, 13:23

1. Для входа в меню настройки кратковременно нажмите кнопку "ОК";
2. Кнопками вверх вниз выбрать параметр. В нашем случае "Время переключения";
3. Нажать кнопку "OK" не менее 5 сек. до появившегося моргающего маркера, затем кнопками <> установить значение "Время переключения" 10 сек;
4. Кратковременно нажать кнопку "ОК" для запоминания параметра и выхода и режима установки параметра;
5. Кратковременно нажать кнопку "ОК" для выхода в рабочий режим.

После установки "Время переключения" Тп=10 сек. реле К3 перестанет кратковременно включаться.

В паспорте на странице 8 описана данная процедура настройки параметров АВР-02.

Параметра Тзад в АВР-02 нету. Есть параметр Тп - Время переключения и Твос - время восстановления.
Иван
Сообщений: 8
Зарегистрирован: 19 май 2016, 08:14

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение Иван » 16 авг 2017, 03:22

Спасибо за консультацию, сделали как написали. АВР работает без замечаний. :)
Евгений
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 14 окт 2017, 21:08

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение Евгений » 14 окт 2017, 21:18

Здравствуйте,как на AVR-02-G осуществляется останов генератора если имеется только выход "запуск"?
Вадим
Сообщений: 14
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 13:45

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение Вадим » 16 окт 2017, 06:45

Добрый день, Евгений.
За запуск генераторной установки в AVR-02-G отвечает реле К4.
При пропадании основного ввода, реле К4 включается (контакт замыкается), что дает сигнал на включение генераторной установки. И реле К4 постоянно включено (контакт замкнут) когда работает генераторная установка.
После восстановления основного ввода, реле К4 отключается (контакт размыкается), что соответствует сигналу на выключение генераторной установки, и подключается к нагрузке основной ввод.
Евгений
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 14 окт 2017, 21:08

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение Евгений » 17 окт 2017, 07:50

Большое спасибо Вадим.
AleksR
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 11:30

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение AleksR » 03 ноя 2017, 11:55

Здравствуйте!

Прошу Вас по возможности добавить функционал (логику и сухие контакты)
для модификации контроллера в схеме N1+N2+G с использованием
рубильников АВВ OTM125F3CMA230V. На данный момент нельзя
автоматически(программно) задать промежуточное (нулевое) положение рубильникам.
Хотя это и не обязательно
Самое главное что при управлении двумя рубильниками OTM125F3CMA230V с помощью одного контроллера AVR-02 появляется общая связь в цепи управления этими рубильниками - это клемма "С" которая подключена к выходу 22 AVR-02. Какие могут быть последствия такой связи - не знаю, поэтому
прошу убрать общую связь кл.22 сухих контактов кл.23-28 и вывести (если это возможно конструктивно)
переключащие контакты на отдельные клеммы. Это даст возможность
управления рубильником (положения I и II) одним сухим контактом и уберет общую связь из цепи управления рубильниками.
Вложения
Схема АВР-02 N1+N2+G.jpg
Схема АВР-02 N1+N2+G.jpg (106.2 KiB) 8487 просмотра
Technical support
Сообщений: 256
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение Technical support » 17 ноя 2017, 12:30

AleksR писал(а):Здравствуйте!

Прошу Вас по возможности добавить функционал (логику и сухие контакты)
для модификации контроллера в схеме N1+N2+G с использованием
рубильников АВВ OTM125F3CMA230V. На данный момент нельзя
автоматически(программно) задать промежуточное (нулевое) положение рубильникам.
Хотя это и не обязательно
Самое главное что при управлении двумя рубильниками OTM125F3CMA230V с помощью одного контроллера AVR-02 появляется общая связь в цепи управления этими рубильниками - это клемма "С" которая подключена к выходу 22 AVR-02. Какие могут быть последствия такой связи - не знаю, поэтому
прошу убрать общую связь кл.22 сухих контактов кл.23-28 и вывести (если это возможно конструктивно)
переключащие контакты на отдельные клеммы. Это даст возможность
управления рубильником (положения I и II) одним сухим контактом и уберет общую связь из цепи управления рубильниками.


Так как АВР-02 выпускается серийно и у многих потребителей уже есть отлаженные схемы АВР, мы не можем менять конструкцию для работы с конкретным типом привода.
Чтобы разделить контакты, в схему можно добавить промежуточные реле.

P.S.: Под заказ мы можем рассмотреть изготовление АВР-02 с раздельными контактами, как Вы указали на схеме, если у Вас в дальнейшем будут заказы на АВР с такими рубильниками.
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...
korolevich1987
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 06 дек 2017, 17:10

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение korolevich1987 » 06 дек 2017, 17:37

Здравствуйте такая проблемка сегодня собрали щит на вашем контроллере по схеме N1+N2+G все работает как положено но при выключении генератора он не выключился (проблема была в генераторе с дросселем ) и на 16 входе контроллера было напряжение от генератора, при этом реле К1 включилось. В контроллере в меню "пуско-наладочный режим" 4 вход активен при снятии с 16 входа напряжения 4 вход неактивен. Вы программно отключили эту функцию в этой схеме или это брак? Т.к. одно из условий восстановления ввода1 по инструкции: "отключение ввода генератора (нет напряжения на зажиме 16)" И еще вопрос при ошибке встречного напряжения почему устройство дальше продолжает работать.

Вернуться в «Устройства управления резервным питанием»

Кто сейчас на форуме

Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей