Diver писал(а):Если я разорву эту цепь, то для AVR-02 приоритетом будет сигнал ОПС. При этом он должен будет отключить оба автомата.
Другой вопрос если не сработает автомат, то да, АВР не увидит аварии...но здание уже будет полыхать)))
Если вы разорвете данную цепь, то произойдет... НИЧЕГО! При нормальной работе всех устройств на данных контактах напряжение отсутствует, и лишь только при срабатывании одного из расцепителей на контакт поступает опер.ток.
Diver писал(а):Я не совсем понял терминологии - "опер. ток", что подразумевается под ним?
"Оперативный ток", оно же "оперативное напряжение" - это напряжение питания и управления в цепях релейной автоматики. В нашем случае - это напряжение, поступающее от одного из вводов, в зависимости от их исправности, с целью обеспечения электрическим током электроприводов и их контрольных цепей, в независимости, от того, есть напряжение на обоих вводах, либо только на одном из них.