Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Добавлено: 05 мар 2017, 20:24
Serg_o
Прошу прояснить по контакту 16 авто - ручной. В паспорте написано что для автоматического режима на нем должно присутствовать Uо, а в схемах контакт пустой. Как правильно?

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Добавлено: 06 мар 2017, 11:20
Basan
На данном контакте должна присутствовать фаза (оперативный ток), если она отсутствует - устройство заблокировано. Такая ситуация имеет место быть в схемах без ДГУ. В схемах с использованием ДГУ - это контакт контроля состояния генератора.

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Добавлено: 16 мар 2017, 07:50
forkunare
Добрый день.
AVR-02-G не дает изменить схему включения.
т.е. совсем. просто этого пункта нет в меню. при нажатии кнопки "ОК" сразу отображается следующий пункт "Откл. при ошибке чередования ON A"
И дальше все пункты по списку вплоть до изменения кода доступа. А вот смены режима включения нет. Для настройки закинул А1, В1, С1, +B, скоммутировал фазу на 16 контакт через реле выбора оперативного тока 1-10.
В чем может быть проблема?

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Добавлено: 16 мар 2017, 09:34
Basan
Ответил в личку, проверьте сообщения.

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Добавлено: 20 мар 2017, 08:48
forkunare
Basan, проверьте пожалуйста личку.

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Добавлено: 02 авг 2017, 14:27
Иван
Добрый день.
1. Подскажите Тзад – сколько времени, как регулируется и при каких авариях деиствует?
2. AVR-02 схема включения N1+N2+S+G. Проблема в следующем: при кратковременном пропадании напряжения на одном из вводов на время меньше времени переключения (<Тп=4с), происходит отключение аварийного ввода на время Тп далее кратковременное (менее 1с) включение реле К3 после этого через Тп включение восстановившегося ввода. Вопрос – можно ли исключить включение реле К3 в подобных случаях?

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Добавлено: 03 авг 2017, 05:35
Вадим
Добрый день.
Для того,что бы избавиться от кратковременного включения реле К3 необходимо увеличить Tп (время переключения). Мы на стенде устанавливали Тп= 10 сек, при этом реле К3 кратковременно не включалось. Можно установить Тп<10 сек. Но необходимо знать приблизительное время пропадание напряжение на вводе и к этому времени добавить Твос (время восстановления).

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Добавлено: 03 авг 2017, 06:36
Иван
Правильно я понял Тпропадания напряжения + Твос ( у нас 4 сек) < Тп т.е. не = 4 сек (как у нас)?

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Добавлено: 03 авг 2017, 12:15
Вадим
Заводские установки Тп (время переключения) 4 секунды. Для того чтобы не было кратковременного включения реле К3 поставьте Тп (время переключения) от 6-10 секунд. Другой вариант - могу предложить АВР-02 без ускоренного переключения. Но, для начала, попробуйте увеличить время переключения в указанном мною диапазоне.

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Добавлено: 03 авг 2017, 14:56
Иван
Завтра попробуем.
А по Тзад хотелось бы узнать.